vikkkkktor » 24 мар 2015, 20:47

В том варианте что делал было:
- в качестве обогрева помещения использовалось воздушное отопление с подмесом свежего наружного воздуха, который подогревался на том же калорифере что для ВО.
Какие температуры фигурировали - ничего не осталось, но вариант товарища вроде как удовлетворил.

Вариант исполнения старались делать бюджетным.

Приточные воздуховоды убирались в компост, вытяжные - на потолок

Dim@ » 24 мар 2015, 08:24

vikkkkktor
Тех задание в таком виде получил от человека.
Ничего прокомментировать от себя не могу.

Добавлено спустя 53 секунды:
vikkkkktor
Спасибо за "многабукв"

vikkkkktor » 24 мар 2015, 02:26

Уважаемый Dim@ ! ! !
Вы бы для начала отделили "мух от меда ..." иначе у вас получается полная каша. А чтобы это разделить стОит пообщаться с технологами или же самому то что знаете по технологии выращивания привести в голове в порядок.
Вы свалили в одну кучу отопление, вентиляцию и, возможно, воздушное отопление. Последнее - это только догадка.

Начну с самого начала:
Dim@ писал(а):Есть здание ...... площадью 30кв.м.
Это, как бы, уже существует и величина - неизменная. Только, какова высота потолков - неизвестно. Возьмем стандарт - 3 метра. Итого объем помещения - 180 куб.м
Dim@ писал(а): ..... необходим приток свежего воздуха в объеме 2100куб.м./час ....
А вот это уже величина - "не понятная". Самое главное - не понятно откуда взятая. Но ничего страшного, Вы ее озвучили и за нее отвечаете.

Далее, исходя из того что Вы озвучили получается что воздухообмен у Вас в помещении больше чем 10-ти кратный. А такой воздухообмен очень сильно напоминает "не доделанный пылесос", т.е. еще немного кратности и все ваши грибы в вентиляторе перемелются и, по-шинкованные, складируются на свежем воздухе.
Но в то же время, если немного уменьшить кратность, то может получиться "Воздушное Отопление" (ВО). Но это уже - "отдельная история".
Это был первый вопрос.

Второй вопрос вытекает из первого. Если все таки обогрев помещения будет организован с помощью Воздушного Отопления - то здесь получаются свои исходные данные для расчета и подбора узла регулирования вент. установки и котла. Так же и схема воздуховодов будет своя, отличная от системы вентиляции. Там все будет по другому.

Третий вопрос. Если отопление будет не воздушное то какое ???

Насколько знаю приток воздуха подается под грибницу, вытяжка - под потолком помещения. И температура воздуха, загоняемого через компост, далеко не +20 град.С, а, скорее всего, что ниже. Это в помещении возможно должно быть +20 град.С ( я точно не знаю, это, как раз, технолог и Вы должны знать).
А теперь представьте, если Вы будете использовать ВО то в землю надо будет подавать воздух температурой не менее чем 40 град.С. И что с Вашей грибницей получиться ???? В гости песец придет ???

К этому еще надо добавить и увлажнение. И нен только в помещении но и компоста. И чем выше будет температура тем больше влаги надо загонять

Дальше показывать "какой я умный" - не буду и "возюкать по столу" - то же не буду. Вы все таки определитесь с тем "что и как будет" или "должно быть", т.к. любых форумах не все грибы выращивают каждый день. Им тоже все разжевать надо и только тогда будет понятно что и как делать.

И пока не сделаете эту часть к подбору оборудования нет никакого смысла касаться, т.к. от этой части будет вся пляска в исходном задании для подбора ...

Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
Dim@ писал(а): .... В качестве вентустановки куплена ВНУ 40-01 ....
Зачем такую высоконапорную установку было брать ??? Она кубов под 3000 на "УРА" выдаст. Да и шума от этого вентилятора будет больше чем надо. Хотя, Вы заменили вентилятор - это не решение проблем шума. А в особенности, регулирования производительности. Частотник - штука хороша, но не дешевая. А тем более в Вашем варианте, если не ошибаюсь. При мощности двигателя в 1 кВт Вам придется брать частотник для 3-х кВт-ного двигателя. Если не ошибаюсь, меньших нет частотников под 3-х фазные двигатели .... Хотя могу и ошибаться....

Года 2 назад делал что-то подобное. Площадь помещения чуть меньше Вашего. "На все - про все ..." получился калорифер КСК2-1. В Вашей же установке - КСК3-6. Что это значит, исходя из Вашего профиля, не надо объяснять.
Так же все решилось и с вентиляторами. Они были предусмотрены прямо в помещении, т.к. применялись канальники

Вот примерно так ....

Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Dim@ писал(а):Вопросы:
1. Подобрать автоматику управления вент.установкой для обеспечения заданной температцуры в помещении.
2. Подобрать ТА что бы обеспечить работу вент установки часов 6 от нее при пиковых нагрузках.
3. Подобрать мощность ТТ котла.
Спасибо за помощь и советы!
Если исходить из самого фигового варианта, то у Вас получается:
При производительности установки в 2100 куб.м/час, Температуре теплоносителя Т1/Т2 = 80/60 град.С и разности температур наружного воздуха = -28 град.С/+20 град.С получим расход тепла равным в 34 кВт при расходе теплоносителя в 1,46 м3/час
Т.к. ТТ-котел имеет кпд не более чем 70% (если не ошибаюсь), то мощность его должна быть не менее чем 45-ти кВт, а лучше больше, т.к. могут быть дрова фиговые, уголь не такой и т.д. Да и в любом случае - запас должен быть. Хотя, на полную мощность он если и будет работать то такими зимами как сейчас - очень редко ..

Вот примерно так ....

Айсан-Техник » 09 мар 2015, 22:00

Попробуйте блок управления CHU 222

Dim@ » 09 мар 2015, 21:14

Айсан-Техник
80...85грС

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У меня основной вопрос по подбору автоматики для вент установки.

Айсан-Техник » 09 мар 2015, 20:12

P = ΔT * L * Cv / 1000, где
Р  —  мощность теплообменника вент.установки, кВт;
ΔT — разность темп. воздуха на выходе и входе калорифера,°С
L  —  производительность вентиляции, м³/ч.
Cv — объемная теплоемкость воздуха, равная 0,336 Вт·ч/м³/°С.
Получается необходимая мощность теплообменника вент.уст. = 35,5 кВт
...Теперь подбираем котел и емкость...
Dim@ писал(а): что бы обеспечить работу вент установки часов 6 от нее при пиковых нагрузках.
А насчет автоматики, думаю справитесь.

Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Dim@
Какая предполагается температура хранения воды в ТА?

Джордано » 07 мар 2015, 23:59

Здесь http://forums.wood.ru/forumdisplay.php?forumid=28" onclick="window.open(this.href);return false; спросите Хабарова. Он все сделает и влажность автоматизирует, если надо сделает принудительное увлажнение. Грибные хозяева будут счастливы.

Dim@ » 07 мар 2015, 21:48

tiptop
2. Подобрать ТА что бы обеспечить работу вент установки часов 6 от нее при пиковых нагрузках и часов 10-12 при температуре за бортом -10грС.
3. Подобрать мощность ТТ котла для обеспечения нагрева ТА от одной-двух закладки дров.

tiptop » 07 мар 2015, 21:42

Dim@ писал(а):3. Подобрать мощность ТТ котла.
Этот котёл будут топить круглосуточно (непрерывно)?

Kasta » 07 мар 2015, 19:55

Дима мои сейчас посмотрят и предложат что и как

Помощь в обвязке приточной установке

Dim@ » 07 мар 2015, 17:20

Тех.задание следующее:
Есть здание (металлоконструкция утепленная 20см пенополистиролом) площадью 30кв.м.
В здании будут выращиваться грибы поганки, для их роста необходим приток свежего воздуха в объеме 2100куб.м./час и постоянная температура 20грС.
Генерация тепла будет происходить от твердотопливного котла, так же необходима буферная емкость (ТА) для аккумуляции тепла. В качестве вентустановки куплена ВНУ 40-01 концерна Медведь (в ней снижена мощность мотора что бы обеспечить необходимый объем).
Вопросы:
1. Подобрать автоматику управления вент.установкой для обеспечения заданной температцуры в помещении.
2. Подобрать ТА что бы обеспечить работу вент установки часов 6 от нее при пиковых нагрузках.
3. Подобрать мощность ТТ котла.
Спасибо за помощь и советы!

Вернуться к началу