К.П.Д. » 24 окт 2011, 01:49

Интересно кто развёл на это котёл и системы быстрого монтажа, продавец или монтажник?
Если монтажник тогда гордость. :D
Лучше ЭТО никому не показывать, гордиться тут нечем вообще. :mrgreen:

Ayrat » 05 окт 2011, 12:21

При обвязке эл.котла решили съэкономить на тройнике и воздухоотводчике? :mrgreen:

Прохожий » 05 окт 2011, 10:04

promo174 писал(а):ЗАВОЗДУШИВАНИЯ ЭЛ.КОТЛА НЕ ПРОИСХОДИТ Т.К. СПРАВЛЯЮТСЯ ВОЗДОТВОДЧИКИ НА ГБ И НА КОНТУРАХ.
Эти воздухоотводчики все расположены ниже выходного колена прямой трубы из электрокотла. Завоздушивание этого колена - вопрос времени. В принципе и при первом запуске должны быть проблемы. Не знаю, какими ухищрениями монтажники протолкнули эту воздушную пробку, но так или иначе она там все равно появится снова.
P.S. Хыы... Только сейчас заметил, что фото находится в "Гордости...". Ну вы блин даете...(с) :mrgreen:

Re: Дизель 18 кВт Висманн

promo174 » 04 окт 2011, 22:42

ФИЛЬТР.ВИД СПЕРЕДИ

Re: Дизель 18 кВт Висманн

promo174 » 04 окт 2011, 22:21

ДАНЫЙ ЭЛ.КОТЕЛ-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕЗЕРВ.ПОЭТОМУ ГБ ДОСТАТОЧНО.У МЕЙБИС СПЕЦИАЛЬНО УЗНАВАЛИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ДАНЫХ НАСОСНЫХ ГРУПП-И ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ.КОЛЛЕКТОР РАСПОЛОЖЕН ПЕРЕД НГ.ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НА ЭТОЙ ГОРЕЛКЕ(vitoflame200)- ДАНФОС.ОН ПРОКАЧИВАЕТ ТОПЛИВО ДО 15М И С РАЗНИЦЕЙ ВЫСОТ ДО 4 М.ФИЛЬТР ОВЕНТРОП НА ПРАВОЙ СТЕНКЕ КОТЛА.ОН ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ.ОБРАТКА ГОРЕЛКИ В НЕГО ВХОДИТ.ЗАВОЗДУШИВАНИЯ ЭЛ.КОТЛА НЕ ПРОИСХОДИТ Т.К. СПРАВЛЯЮТСЯ ВОЗДОТВОДЧИКИ НА ГБ И НА КОНТУРАХ.СИСТЕМА В РАБОТЕ .И С РАЗНИЦЕЙ ВЫСОТ ДО 4 М.ФИЛЬТР ОВЕНТРОП НА ПРАВОЙ СТЕНКЕ КОТЛА.ОН ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ.ОБРАТКА ГОРЕЛКИ В НЕГО ВХОДИТ.ЗАВОЗДУШИВАНИЯ ЭЛ.КОТЛА НЕ ПРОИСХОДИТ Т.К. СПРАВЛЯЮТСЯ ВОЗДОТВОДЧИКИ НА ГБ И НА КОНТУРАХ.СИСТЕМА В РАБОТЕ .

Dim@ » 04 окт 2011, 09:49

Быстро но не качественно:
1. группа безопасности с автовоздухоотводчиком электрокотла?
2. Котлы будут включены одновременно? Краники открыты? Тогда на каждый котел свой насос и гидроразделитель надо.
3. Зачем завалили насосные группы? Чего коллектор не купили? Где воздухоотводчики на них?
4. Дизель как забираете избака? Просто проковыряли дыдочку в крышке и опустили туда медную труьочку? На фото у вас она одна - у вас однотрубный топливопровод? Фильтр где на топливо?

Прохожий » 04 окт 2011, 09:02

Уродство какое :evil:
Элекрокотел будет завоздушиваться.

promo174 » 04 окт 2011, 08:21

ЭТО СТАЛЬНАЯ ТРУБА ИННОФЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА meibes .

tiptop » 03 окт 2011, 22:23

А чем котлы присоединены ?

Дизель 18 кВт Висманн

promo174 » 03 окт 2011, 20:50

Заказчик пожелал в качестве резерва электрокотел, а он немного (как и все нашенского производства) похож на маленькую ядерную бомбу . Бак сзади котла . Система была сделана и выведена в котельную ППРом еще до нас. Надо было ОЧЕНЬ быстро делать котельную и пришли к решению , что качественно и быстро только с Мейбисом . Такуютрубу использовали впервые . Понравилось . Работает все Ок. В монтаже быстро и несложно, а главное качественно . НО дорого ,по сравенинию с медью.