Майкл » 14 фев 2008, 22:18
[quote="Jol";p="15661169"]возможно конденсат это, надо трубу на чердаке утеплить
[/quote]
На чердаке смотрите под изоляцией сухая труба или нет. Если сырая, разберитесь, почему. Если снаружи сухая, значит нарушен стык в ближнем к вам раструбе. Это может быть из за механического воздействия на горизонтальный участок, наступили, ударили. Через него конденсат внутри трубы может попадать к вам в перекрытии. В общем, найдите и устраните причину, а замазать текущую воду очень сложно даже специальными составами.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Перечитал начало, все, что написал до этого, не годиться.
У вас есть доступ на крышу, к выходу вашего стояка ?
[quote="Jol";p="15661169"]возможно конденсат это, надо трубу на чердаке утеплить
[/quote]
На чердаке смотрите под изоляцией сухая труба или нет. Если сырая, разберитесь, почему. Если снаружи сухая, значит нарушен стык в ближнем к вам раструбе. Это может быть из за механического воздействия на горизонтальный участок, наступили, ударили. Через него конденсат внутри трубы может попадать к вам в перекрытии. В общем, найдите и устраните причину, а замазать текущую воду очень сложно даже специальными составами.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:[/size][/color]
Перечитал начало, все, что написал до этого, не годиться.
У вас есть доступ на крышу, к выходу вашего стояка ?