Code » 26 фев 2012, 00:11

Евгений42 писал(а):Вопросы - проверял ли кто-либо работу (с замерами) других РД и каковы результаты?
Естественно.
Сейчас не скажу, думаю, что по входному давлению его эффективность раза в три. Т.е. Входное изменилось на 1 бар, на выходе изменилось на 0,33 бара. При ненулевом расходе.
По расходу ... Тут не скажу, попробую у коллеги спросить, но он далеко.

гpязнуля » 25 фев 2012, 21:31

скорей всего так и есть, но начинать надо со стояков. Этажей в доме сколько?

Dim@ » 25 фев 2012, 21:13

Попробуйте произвести замеры давления до РД:
1.На холостом ходу до и после РД
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - до и после РД.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление до и после РД.
Может быть дело не в редукторе а в зауженном сечении труб?

гpязнуля » 25 фев 2012, 21:12

Рузалин, прочитай тему и сомнения исчезнут.

RUZALIN » 25 фев 2012, 20:36

Надо смотреть графики на этот редуктор. сомневаюсь, что такой маленький редуктор(1/2 я) подходит, чтобы ставить на входе в дом.

Странная работа регулятора давления

Евгений42 » 25 фев 2012, 20:29

Недавно по просьбе клиента установил регуляторы давления (применил STC (Италия)).
Речь идет о квартире в современном многоквартирном элитном доме. Потребителей - кухня, унитаз, смеситель в туалете - 2 шт, душ, смеситель в ванной - раковина.
Первоначально требования были простые - ограничить давление воды в трубах (металлопласт) скажем, 5-ю атм. Так как на кухне фильтр, который начинает капать где не надо при превышении давления.
О том что в статике давление может и повыше быть, клиент предупрежден.
После установки выяснилось, что для полного счастья требуется, чтобы регулятор серьезно стабилизировал давление во всем диапазоне расходов воды - т.е. если пользуешься душем и вдруг смывает кто-то бачок - колебаний температуры быть не должно (как со смесителем-термостатом).
При попытках настроить регуляторы добиться данного эффекта не удалось.
Вот примерные характеристики настройки работы РД:
1.На холостом ходу держит 4 атм
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - держит 2,5 атм.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление падает на 0,5 атм.
Попытки сгладить зависимость выходного давления от расхода воды путем уменьшения предустановленного давления на выходе (для единичного расхода) ни к чему не привели - то есть если установить 1,5 атм с одним открытым смесителем, то с двумя открытыми смесителями все равно давление упадет еще.
Поэтому температура на выходе из смесителя плавает при подключении пользователей.
Вопросы - проверял ли кто-либо работу (с замерами) других РД и каковы результаты?
Допустимо ли вообще требовать от данного прибора какой-либо прецизионности характеристик или он должен просто ограничивать давление и все? Есть на эти приборы какие-либо подробные техн. характеристики?
Существуют ли РД, способные справиться с данной задачей без оговорок - точно?
Может быть поставить Хонивелл?
Спасибо.