xpurp » 08 мар 2013, 19:19
подводные камни следующие:
1.в инструкции отсутствует PIN код (пришлось звонить изготовителю и узнавать оказался 02233)
2.контроллер в неактивном состоянии, т.е. без сервисного меню (требующего тот самый код) насос тупо не запускается, т.к. отключена функция отопления\охлаждения\ГВС.
3. для нормальной работы (без вылета в ошибку)теплоноситель нужно прогреть хотябы до +30С...(логики не понял, вылетала ошибка давления в первичном контуре, потеря датчика в нем же...)
а так агрегат работает.
подводные камни следующие:
1.в инструкции отсутствует PIN код (пришлось звонить изготовителю и узнавать оказался 02233)
2.контроллер в неактивном состоянии, т.е. без сервисного меню (требующего тот самый код) насос тупо не запускается, т.к. отключена функция отопления\охлаждения\ГВС.
3. для нормальной работы (без вылета в ошибку)теплоноситель нужно прогреть хотябы до +30С...(логики не понял, вылетала ошибка давления в первичном контуре, потеря датчика в нем же...)
а так агрегат работает.