Сгорел блок управления на котле MORA 5106

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Сгорел блок управления на котле MORA 5106

oleg.dmitrievic » 08 апр 2018, 23:51

при сильном скачке напряжения варистор сгорает и замыкает свои контакты. это и есть его предназначение. далее должен был отработать предохранитель и разомкнуть питание. в вашем случае либо предохранитель стоял не совсем правильный либо дорожки оказались слабее, что менее вероятно.

Re: Сгорел блок управления на котле MORA 5106

VladShes » 03 апр 2018, 14:59

Флайт писал(а):Добрый вечер!
Решил сам посмотреть, что там и как, заплатить всегда успею, хотя бы предохранитель проверить.
Предохранитель оказазался цел, но сгорела маленькая синяя штучка (то ли резистор, то ли конденсатор) рядом с ним, обозначена на плате как RV1, выглядит как плоская круглая таблетка с двумя ножками, так же сгорела дорожка на плате идущая от нее.
Специально зарегался на этом сайте, чтобы поделиться опытом.

Вот точно такая же ситуация один в один!
Только мне повезло больше, мне удалось самому починить и обошлось мне это в $0.5.

Высокий ветер и весенний паводок очередной раз дал перебой с эл-вом, после которого выбило предохранитель в стабилизаторе, и тесть воткнул в разетку котел напрямую (хотя чего уж там, я бы и сам так сделал:), в итоге что-то бахнуло и котел перестал подавать признаки жизни.
IMG_20180402_202023.jpg
IMG_20180402_202258.jpg
IMG_20180402_210126_HDR.jpg
Поехал я на точку всяких заумных электродеталей (belchip.by) и прибамбасов в Минске, показал плату, спросил, что это за деталька, которая сгорела может быть. Ихний спец сказал, что скорее всего это варистор на 450В. Фото ниже.

Впаял я этот варистор:
IMG_20180403_114110 (copy).jpg
Восстановил дорожки:
IMG_20180403_114024 (copy).jpg
И вот результат)
IMG_20180403_115422.jpg
В глазах жены я стал просто супер героем, т.к. дом без отопления - не очень-то хорошо, когда еще эта весна наступит?))))

Спасибо форуму!

ПС. Вообще мне интересно, как так можно разрабатывать платы, что горят дорожки, а предохранитель остается цел?

Ayrat » 25 апр 2011, 13:08

a-x-e-l-1 писал(а):Кто нибудь, когда нибудь ремонтировал Сименсовские RVA? Тут знакомуму продали 2 штуки по инету и оба глючные. Хотя, как вариант, можа я че в кнопках не догоняю. Но это врят ли, я их уже с десяток поставил и запустил, все в норме. А тут один из дежурного режима не выходит, а другой с родными датчиками не дружит и на кнопки не отзывается, даже время и дату не могу установить.
Чем закончилась история?

Silvio- » 25 апр 2011, 11:04

То же было с котлом NAVIEN после скачка напряжения. Сгорел варистор и предохранитель. В радиомастерской
отремонтировали плату за 100 рублей. Блок управления стоит 2500 руб. новый.

a-x-e-l-1 » 10 дек 2010, 21:50

Кто нибудь, когда нибудь ремонтировал Сименсовские RVA? Тут знакомуму продали 2 штуки по инету и оба глючные. Хотя, как вариант, можа я че в кнопках не догоняю. Но это врят ли, я их уже с десяток поставил и запустил, все в норме. А тут один из дежурного режима не выходит, а другой с родными датчиками не дружит и на кнопки не отзывается, даже время и дату не могу установить.

Re: Сгорел блок управления на котле MORA 5106

Lavrishin » 09 дек 2010, 20:27

Evg77 писал(а):Добро пожаловать в Тюмень !....
В Тюмени есть очень неплохой спец по этим аппаратам. Могу познакомить....

аристошка » 30 сен 2010, 22:13

за 950 хрень какая то куплена
а такой ценой возможно вас учат чтоб сразу стаб устанавливали
возможно вас об этом предупреждали :cool:
не хило нажились сервисники :mrgreen:
хочу так жить

RUZALIN » 30 сен 2010, 19:48

Флайт писал(а):Плюс покупка стабилизатора напряжения 950 руб
Что за фрукт за такую цену :bawling: Не учит Вас ничего

Флайт » 30 сен 2010, 19:42

Ситуация решена путем замены платы на восстановленную из фондов ремонтников. За все удовольствие - 6000 за саму плату + 1500 работа/настройка + 350 еще что-то, типа ремонта или прочистки датчика давления. Гарантия 6 мес.
Плюс покупка стабилизатора напряжения 950 руб, без него гарантия не действует. :(
Всем спасибо за подсказки и помощь

Mij-gan » 30 сен 2010, 17:30

a-x-e-l-1 писал(а):Благо хоть Аристоны и Ферольки из города почти пропали.
Вымерли... :)

a-x-e-l-1 » 30 сен 2010, 16:44

12тыров плата на Бакси Резитентал стоит. Котелок уровнем значительно повыше Моры. Крень какая то творится. Ох не зря я с Навьенами,Морами и Невами-люксами не связываюсь. Благо хоть Аристоны и Ферольки из города почти пропали.
Во... пока тема про цены. Мне тут за ТО первичный от Юнкерса Евролайн с закрытой камерой 13т.р задвинули. Это справедливо?

RUZALIN » 29 сен 2010, 18:36

Evg77 писал(а):Даже для своего Baxika в сервис центре покупал за 12тр
Это про Бакси что ли? Дороже в 3 раза :roll: Мне бы так.

Re: Сгорел блок управления на котле MORA 5106

Evg77 » 29 сен 2010, 17:58

Добро пожаловать в Тюмень !Даже для своего Baxika в сервис центре покупал за 12тр ,а стоимость этой марки я думаю напоминать не стоит?!

sergey 73 » 29 сен 2010, 14:06

Флайт
Ты хде живёшь? И хде такие цены? Мы едим к вам! :mrgreen:

Evg77 » 28 сен 2010, 17:26

Обратись на официальный сайт производителя, либо дилера .У них по любому можно узнать интересующую инфу ,либо заказать каталог запчастей.Цену новой платы сервисники конечно загнули,обычно она составляет не более 1/3 стоимости самого котла .Котел у тебя что без стаб-ра работал??? .Для защиты от перенапряжения имеется в продаже модуль ОПС-1,устанавливаемый в вводной эл.щиток в цепь перед счетчиком после АВ; защитит и другую нагрузку.Не плохо у тебя коротнуло ,что даже варистор не помог!

Флайт » 28 сен 2010, 13:58

Сегодня приходили сервисники, демонтировали плату.
Сказали, что помимо варистора RV1, так же сгорела деталь R4 рядом с ним, контактная группа над трансформатором и сам трансформатор, часть дорожек. Возможно что-то еще, так не видно.
Восстановление в их мастерской 6-8 тр, срок 2 недели, новая плата 16 тр.
На плате маркировка Brahma 350 R.02.
Подскажите, существуют ли альтернативные способы купить такую плату или только через таких сервисных специалистов? Очень уж дорого :cry:

Алексей-сервис » 26 сен 2010, 21:51

Попробуйте его полностью удалить с платы. Хуже не будет, а в лучшем случае плата заработает уже сейчас. Потом отдайте в ремонт, чтоб новый впаяли.

RUZALIN » 26 сен 2010, 20:42

С Морой не сталкивался. На других котлах люди снимают и ставят. Но лучше если человек знающий это будет делать.

Флайт » 26 сен 2010, 20:23

Honda
RUZALIN
Спасибо! Попробую поискать человека котрый возьмется перепаять плату.
Подскажите, я самостоятельно смогу снять, а потом поставить плату на место или есть какие-то нюансы, которые может знать только специалист?

RUZALIN » 26 сен 2010, 20:07

Флайт писал(а):но сгорела маленькая синяя штучка
Варистр :D Если есть знакомый электрончик, довертесь ему и поменяйте на плате этот элемент.

Вернуться к началу