Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Пятницa » 25 янв 2015, 19:54

fedya76 писал(а):Помогите с Baxi Slim
что - опять Бакси? :shock:
да что ж это такое то?
Федя76,тут есть такой сервисмен - BAXI-Ural... он всё знает и щас посоветует...

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

grig07ko » 25 янв 2015, 19:07

Газовый блок _ выставить максимальное и минимальное давление на выходе

Re:

fedya76 » 06 ноя 2014, 15:31

[quote="wetleo"]может и при определённом ветре,попробуйте снимите это термосопротивление которое в приёмнеке находится отцепите пусть поболтается за котлом вот и помониторите


можно поподробнее про термосопротивление?
где? что и как?

wetleo » 06 ноя 2014, 08:36

может и при определённом ветре,попробуйте снимите это термосопротивление которое в приёмнеке находится отцепите пусть поболтается за котлом вот и помониторите

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
если это роза ветров окажется то ставьте надставку полутурбо и всё

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если в котле стоит датчик минимального давления газа то может у вас с газом падения случаются

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

fedya76 » 06 ноя 2014, 07:43

1. на перегрев там отдельная лампочка, да и не замечали чтоб перегревалось
2. дымоход открыт, может при определенном ветре как-то задувает и нарушает тягу?
3.это электрод розжига? чето они там чистили и не один раз

wetleo » 06 ноя 2014, 07:30

судя по описанию там всего три датчика безопасности
1 это перегрев в момент когда откл. обратите внимание на температуру
2 это датчик дымовых газов,проверте тягу
3 это ионизационный электрод почистите его наждачкой

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

fedya76 » 06 ноя 2014, 07:29

там нет никакого дисплея

wetleo » 06 ноя 2014, 07:21

да тупые у вас мастера,и чё второй раз тоже им заплатили

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
то что блокируется автомат горения это понятно,а дисплей у него есть,нужно узнать расшифровку ошибки,какой из датчиков провацирует блокировку

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

fedya76 » 06 ноя 2014, 07:14

индикатор блокировки горелки
сбрасывается потом кнопкой "снятие блокировки"

oleg21au6 » 05 ноя 2014, 20:13

fedya76 писал(а):Как понять на что ошибка вылетает.
какая лампочка загорается при ошибке?

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

fedya76 » 05 ноя 2014, 13:16

Стабилизатор стоит. Вот такой:
ippon stab-1000

Slayer » 05 ноя 2014, 12:21

Стабилизетор на 230вольт.Электронный.

Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

fedya76 » 05 ноя 2014, 11:10

Непонятная беда с вышеозначеным котлом. Запустили его 2 года назад. Первую зиму отработал без проблем. На вторую зиму начал с непонятной периодичностью - 1-2 раза в 1-2 дня отключаться, загоралась ошибка. По гарантии поменяли менеджер розжига. Сезон вроде доработал нормально. Нынешний сезон все начало повторяться - выпадает в ошибку с непонятной периодичностью. Мои мастера говорят что там нечему ломаться и опять поменяли менеджер розжига. Но через пару дней котел опять отрубился. Ошибку скинул - 3 дня уже работает. Но я так понял не ту проблему лечим. Подскажите куда рыть? Как понять на что ошибка вылетает. Спасибо.

Вернуться к началу