АОГВ 17.4-1 глючит автоматика

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: АОГВ 17.4-1 глючит автоматика

Re:

Petrovich 32 » 31 май 2015, 12:37

saylossaylos писал(а):аристошка
Канеш пробовал.. идажесхему смотрел...
на сколько позволила пломба разобрал, продул-прочистил-"мелкой шкуркой потер" цепь термопары, иголочкой потыкал в жеклер фитиля.
котел- лохматого 99 года, НО: запускался один раз в 2007году при пуске газа, потом законсервирован, и ждал своего часа... все новенькое. какого ему не работается...?
Судя по всему что больше нет сообщений-бобик сдох... :D

saylossaylos » 11 дек 2014, 21:54

аристошка
Канеш пробовал.. идажесхему смотрел...
на сколько позволила пломба разобрал, продул-прочистил-"мелкой шкуркой потер" цепь термопары, иголочкой потыкал в жеклер фитиля.
котел- лохматого 99 года, НО: запускался один раз в 2007году при пуске газа, потом законсервирован, и ждал своего часа... все новенькое. какого ему не работается...?

аристошка » 11 дек 2014, 21:05

saylossaylos а набрать "автоматика арбат 11 принцип работы" религия не позволяет? :mrgreen:

свет Ляксеич » 11 дек 2014, 21:02

Почитайте инструкцию, там все довольно ясно написано, схемка от руки накидана. Скорее всего у Вашего котла не удерживается электромагнитный клапан, перекрывающий газ в случае чего. Причин много: и плохая тяга, как уже было сказано, и уже отжившая своё термопара, окислившиеся контакты цепи, пламя запальника мало для выработки достаточной ЭДС (например, засорился), сама катушка клапана неисправна, неправильное положение термопары относительно пламени запальника, тяга слишком сильная.
Газовщиков не пробовали вызывать? Они любят с такими котлами возиться :D

saylossaylos » 11 дек 2014, 20:17

Да нет. Такое ощущение что регулировка температуры, отключая горелку - перекрывает общую подачу. Как будто не работает эл. магнит от термопары. (тяга нормальная)
Объясните мне, как работает термодатчик фитиля...

oleg.dmitrievic » 11 дек 2014, 18:32

скорее всего у вас с дымоходом не все хорошо. и срабатывает датчик опрокидывания тяги. Если он там есть конечно. а АОГВ я не очень спец :)

АОГВ 17.4-1 глючит автоматика

saylossaylos » 11 дек 2014, 18:25

Помогите решить проблему...
АОГВ 17.4-1 глючит автоматика (АРБАТ-11В)..
При нагреве теплоносителя до нужной температуры, автоматика перекрывает газ не только на горелке,но и перекрывает подачу газа на филиль. Выкручиваю регулировку температуры на максимум(т.е. до 90-95 градусов), а автоматика срабатывает на 60 градусах, перекрывая и горелку и фитиль.
Можно ли это исправить? или нужна новая автоматика?