приоритет ГВС

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: приоритет ГВС

Re:

oleg.dmitrievic » 01 дек 2015, 20:56

Mij-gan писал(а):Я думаю алгоритм у всех производителей одинаков. Если датчик в обрыве или КЗ, то выдаётся алярм и включаются остальные потребители.
Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
Так а ято про что, робяты? я и спрашиваю каково действие этой автоматики при этих ситуациях. обрыв то датчика хрен с ним. это я на днях проверю, а как быть с выпадением? У меня просто там зендера стоят по полтийнику почти за штуку. чейто как то нет желания их менять если проветрить кто то захочет при такой ситуации. я понимаю конечно что это уже излишние переживания. но всеже. в порядке бреда.

Добавлено спустя 45 секунд:
RUZALIN писал(а):Тогда "алярм" котёл начинает работать на отопление.
а через сколько он произойдет?

RUZALIN » 01 дек 2015, 19:34

Mij-gan писал(а):Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
Именно так. Обычно бывает что при отключении воды в магистрали, если нет обратного клапана, вода из бойлера вытекает обратно в магистраль. Тогда "алярм" :) котёл начинает работать на отопление.

Mij-gan » 01 дек 2015, 17:56

Я думаю алгоритм у всех производителей одинаков. Если датчик в обрыве или КЗ, то выдаётся алярм и включаются остальные потребители.
Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей

wetleo » 01 дек 2015, 14:42

похоже не договаривает

Другой человек » 01 дек 2015, 14:12

RUZALIN
Не умоляю достоинств Ваилант, но oleg.dmitrievic
Поднял бурю в стакане воды. Или он не может сформулировать проблему, или мы чего то не понимаем. :shock:

RUZALIN » 01 дек 2015, 13:34

Котлы и автоматика Vaillant решают все вопросы как надо. Это как раз то оборудование, которое устраивает в конечном счете любого монтажника. Главное знать и уметь, а возможности там зашиты большие.

oleg.dmitrievic » 01 дек 2015, 13:15

низафто :)
Хотя я и то и это использую одинаково. Но пока не сталкивался еще с этим вопросом. вполне возможно что и валенок нормально этот вопрос обрабатывает.

Другой человек » 01 дек 2015, 12:52

oleg.dmitrievic
В таком случае, Добро пожаловать в клуб любителей Buderus. :) Ибо - последний автомобиль это Mersedes, последний котел это Buderus. :)

oleg.dmitrievic » 01 дек 2015, 12:28

при отключенном приоритете столько нагорело

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Re:
wetleo писал(а):ну если так то да,спасение приоритет,или исполнительный орган на рад.конт.,но если всё правильно сделано(контур бойлера на гребёнке первый,насосы равны по мощности,с диаметрами порядок) должно и туда и туда хватать

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и если нет мэйбасовских всяких элементов конструкции пожирающих,поглощающих и перенаправляющих энергию не туда куда нужно :mrgreen:
Так вот как раз и хрен там. просто слабый котел и стрелка обычная. в результате в ней средняя температура 50 при необходимом нагреве бойлера до 55и а все остальное улетало в теплый пол и радиаторы рассеиваясь по помещению и завышая его температуру выше расчетных 10 градусов до 18ти градусов за счет прямого радиаторного контура. вот и вся беда.
Был бы котел мощнее он бы добрал недостающие градусы и нагрев бойлер отключился бы.

Другой человек » 01 дек 2015, 12:15

oleg.dmitrievic
Вопрос, собственно , риторический. Приоритет ГВС само собой подразумевает работу только на ГВС с отключением всего и вся. :)

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):вот я отключил приоритет уже. за неделю 8000 нагорело в режиме ожидания.
Что то не то. Нужно разбираться.

wetleo » 01 дек 2015, 08:37

ну если так то да,спасение приоритет,или исполнительный орган на рад.конт.,но если всё правильно сделано(контур бойлера на гребёнке первый,насосы равны по мощности,с диаметрами порядок) должно и туда и туда хватать

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и если нет мэйбасовских всяких элементов конструкции пожирающих,поглощающих и перенаправляющих энергию не туда куда нужно :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 01 дек 2015, 00:54

и не включает их ни при каких условиях?

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:
wetleo писал(а):так приоретет влияет только лишь на скорость нагрева бойлера,но ни коем образом не на экономию,вы не там ищете проблему,может через рециркуляцию вытаскивает из бойлера тепло
вот я както тоже так думал. но не всегда это так. у меня вышло так что он не мог нагреть бойлер поскольку тепло отбиралось в радиаторы. а радиаторы должны были быть в экономичном режиме грея комнату только до 10 градусов. в результате чего бойлер не мог нагрется а радиаторы по факту в доме держали 20 градусов.

RUZALIN » 30 ноя 2015, 23:13

oleg.dmitrievic писал(а):если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются
Да. Если в настройках стоит приоритет: Да, то при запросе на бойлер калор матик включает котёл на загрузку бойлера и выключает насосы контуров. У меня на всех объектах стоит по приоритету бойлер.

wetleo » 30 ноя 2015, 17:10

так приоретет влияет только лишь на скорость нагрева бойлера,но ни коем образом не на экономию,вы не там ищете проблему,может через рециркуляцию вытаскивает из бойлера тепло

oleg.dmitrievic » 30 ноя 2015, 14:36

вот я отключил приоритет уже. за неделю 8000 нагорело в режиме ожидания.

wetleo » 30 ноя 2015, 07:50

ну в логоматик выдаст ошибку"нет нагрева гвс" и выйдет из приоритета,и обычно ставится по контурно,и как правило только радиаторный контур и то если он не имеет исполнительного органа,а как там у вайланта вам виднее дмитрич,если боитесь то откл. приоритет

приоритет ГВС

oleg.dmitrievic » 29 ноя 2015, 23:53

Появился такой вот вопрос.
если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются на время его нагрева+ выбег насоса. а что будет если к примеру произойдет обрыв датчика бойлера или его тупо из бойлера выдернут? дом замерзнет или как? насосы то не крутятся пока бойлер не нагреется

Вернуться к началу