Вторая попытка.

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Вторая попытка.

РоманМ » 04 мар 2017, 14:54

О! А я про шо)))) :cool:
Молодец что разжевал))))

гpязнуля » 04 мар 2017, 14:47

Приношу извинения, за возможную неточность в формулировках. Речь идет либо о новом оборудовании, либо от котле после планового-не планового, но техоблуживания, когда котел вылизан, все узлы и детали почищены и заменены.

РоманМ » 04 мар 2017, 14:29

Vaillant Group Rus
Во втором читай))))
А вообще меня как сервисника как раз ПНР и первые полгода эксплуатации беспокоят, а не постгарантия)))

Vaillant Group Rus » 04 мар 2017, 14:20

В первом сообщении автора нет ни слова уточнения, что речь идёт именно о ситуации при первичной пусконаладка. Думаю автору интересна ситуация именно при эксплуатации оборудования.

РоманМ » 04 мар 2017, 13:55

Vaillant Group Rus
oleg.dmitrievic
Вы ребят вопрос читали??? При запуске... Пыль в котле? А где ж он тогда валялся???
А вот не корректная работа узлов это да это зло в чистом виде((((

oleg.dmitrievic » 03 мар 2017, 22:25

и все это моменты которые необходимо устранить.

Vaillant Group Rus » 03 мар 2017, 21:48

гpязнуля писал(а):а частый сбой при первом запуске (неудачный запуск) признак неисправности или неверной настройки.
Плюс изменение внешней среды - не тот газ, "запыление" рабочей части оборудования, недостаточно воздуха для горения и так далее.

oleg21au6 » 03 мар 2017, 21:34

гpязнуля писал(а):Значит получается что большинство принявших участие в обсуждении считают что котел должен запускаться с первого раза, а частый сбой при первом запуске (неудачный запуск) признак неисправности или неверной настройки.
с первой частью согласен со второй частично...даже редкий сбой признак неисправности...был у меня котелок..во время пуска ..на одном из включений включился со второго раза(не придал значения..ну подумаешь 1раз из 10?)....через год на сервисном наблюдал уже больше ..раза 3-4 включался со второго раза...2 месяца назад поменял клапан по гарантии...два раза выдал ошибку розжига так и не открыв газовый клапан в момент розжига..Хорошо что прогресс неисправности уложился в срок гарантии.

гpязнуля » 03 мар 2017, 20:15

РоманМ писал(а):вообще прописаны в мозгах котла и для чего
Для чего в общем то понятно. Как говорится а вдруг.... давление газа просело случайно, разово и не на долго, проблема с электропитанием, ну и всякая такая лабуда.
Значит получается что большинство принявших участие в обсуждении считают что котел должен запускаться с первого раза, а частый сбой при первом запуске (неудачный запуск) признак неисправности или неверной настройки.

РоманМ » 03 мар 2017, 00:42

Dim@
То то и оно что балуешься)))) а мы это делаем профессионально, как ты проекты и монтаж...

Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Я смотрю либо вопрос недопоняли либо одно из двух!!!
Вопрос не в том с какой попытки запустился котел, и ежу понятно что с первой нужно, а в том что эти попытки вообще прописаны в мозгах котла и для чего))))

cineman » 03 мар 2017, 00:14

гpязнуля писал(а):Вот и проблема, надо устранять.
Для генератора, что дежурит годами без тестовых запусков, проблема оттока в норме. За километр нужно обходить заборники топлива для баков, что продаёт Анион. Они сильно подсасывают воздух через уплотнение запорного штока.

гpязнуля » 03 мар 2017, 00:11

cineman писал(а): отток топлива из-за утечки обратного клапана.
Вот и проблема, надо устранять.
Пример насосы с мокрым ротором, в паспорте прописано, что после долгого простоя возможно залипание-заклинивание ротора, провернуть вручную, неисправностью не является.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
С генератором немного некорректный пример, котел не находится в долгом простое, рассматриваем постоянно рабочий агрегат.

cineman » 03 мар 2017, 00:03

гpязнуля писал(а):cineman, из опыта, если генератор с первого раза не запустился - как правило, проблема есть?
И в дизельном котле и в генераторе от долгого простоя возможен отток топлива из-за утечки обратного клапана. Попытки нужны для подкачки ушедшего топлива.

Добавлено спустя 54 секунды:
И в системах автозапуска автомобильных двигателей те же три попытки присутствуют.

Dim@ » 03 мар 2017, 00:01

Один раз не запустилось - случайность, второй раз - совпадение, третий - закономерность=неисправности! Может поэтому?

гpязнуля » 02 мар 2017, 23:57

Это просто теория. Все производители указывают кратность попыток, есть описание изменений в логике вторичных попыток, но четкое определение что котел должен зажечься с первого раза не обозначено. Мне понимается - если не зажегся, значит есть проблема, не видно проблемы - ищи. Почему спросил? А может я не в курсе, может полстраны с второго раза запускается и годами работает, а я тут перфекцыоню.

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
cineman, из опыта, если генератор с первого раза не запустился - как правило, проблема есть?

Dim@ » 02 мар 2017, 23:53

Адын раз не пэдораз! Грузинский народный пасловица!)))

oleg.dmitrievic » 02 мар 2017, 23:45

мне кажется всеже с первой всегда должно быть. со второй третьей если только ворона на дымоходе зачидиться

cineman » 02 мар 2017, 23:43

В качестве моих пяти копеек - генератору с автозапуском так же отпускается три попытки запуска до ухода в аварию.

гpязнуля » 02 мар 2017, 23:29

Понятно, марка оборудования на данном этапе значения не имеет, сейчас просто интересно определиться, является ли неудачная попытка раожига неисправностью (не верной настройкой) или это один из вариантов работы котла. Повторюсь разговор идет о частом например 50/50 запуске со второй попытки. И отсутствие блокировки по розжигу.
Vaillant Group Rus,
Четко и ясно изложена позиция. Хоть я её и не разделяю, все понятно. Vaillant Group Rus, разреши уточнить. Вот допустим наладчик работает с твоим котлом....... как представитель будешь настаивать что бы котел был отстроен на запуск с первой попытки, или вторая-третья то же устроит?

Vaillant Group Rus » 02 мар 2017, 23:12

гpязнуля писал(а):Например: возможно ли данную проблему предъявить как неисправность?
Если это в логике котла, делать три попытки розжига и только после этого блокировать котёл, то какая же это проблема, тем более гарантийный случай?

Для обсуждения данного вопроса наверно нужно определится с типом оборудования. Есть например конденсационные котлы у которых вообще 5 попыток розжига, перед блокировкой.

И наверно для начала нужно перечислить внешние факторы, из-за которых может быть неудачный розжиг с первой попытки. Это например:

1. Грязный электрод розжига.
2. Пыль и мусор в камере сгорания.
3. Проблемы с дымоходом, то есть проблемы с подводом воздуха или отведением дымовых газов.
4. Сбитые настройки минимальной мощности, то есть минимум на газовом клапане был неудачно изменён в меньшую сторону от паспортной.
5. Иногда даже проблемы с оборотами вентилятора могут послужить причиной многократных попыток розжига, если при розжиге воздушный прессостат вдруг потерял контакт. Это может быть низкое напряжение тока или слой пыли в лопатках вентилятора.
6. ....

Вернуться к началу