РоманМ » 03 мар 2017, 15:46

oleg21au6
бесполезно... :bawling:
инструкцию даже читает как то кусками((((

oleg21au6 » 03 мар 2017, 15:42

Сотников Ден писал(а):Теперь все наоборот, отоплении идет, молчит ГВС, А в режиме тестирования все работает только надо включить анализ газов.
а кто Вам сказал что когда идет отопление должно работать ГВС?...поочереди они работают на этой голове. В режиме тестирования (как Вы его называете) все насосы включаются котел греет до максимальной температуры....Чтоб проверить надо запускать тест из сервисного меню и каждую подсистему включать отдельно. Сервисника короче Вам нормального надо звать..:(

Сотников Ден » 03 мар 2017, 14:46

Теперь все наоборот, отоплении идет, молчит ГВС, А в режиме тестирования все работает только надо включить анализ газов.
Ещё хочу добавить что все работает уже 5 лет!

РоманМ » 03 мар 2017, 11:43

Dim@
:ROFL!:

Dim@ » 03 мар 2017, 11:39

РоманМ
В человека который не почитав инструкцию наводит панику :mrgreen:

РоманМ » 03 мар 2017, 11:18

Dim@ писал(а):Проблема в голове
в чьей?
это проблема настроек....

Dim@ » 03 мар 2017, 11:09

Проблема в голове - приоритет нагрева бойлера выключает отопление 20 и включает загрузку ГВС 21. Отключите нагрев или приоритет и норм.

РоманМ » 03 мар 2017, 10:53

хех)))

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
проблема в настройках скорее...

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
это ж погодозависимая автоматика... ждет запроса или смены ограничений... опять таки какие у вас настройки? по какой схеме собрано?

Сотников Ден » 03 мар 2017, 10:37

Блин точно!! Это я сейчас на 21 переставил!! Прошу прощения. :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Подправил! :D

РоманМ » 03 мар 2017, 10:29

так ведь клемма насоса отопления за нумером 20.... :mujik:
а 21 это загрузка бойлера...

Vitotronic 200 ko2B прошу помощи

Сотников Ден » 03 мар 2017, 09:58

Добрый день всем! Прощу помочь!! Контроллер включает и через минуту отключает насос на отопление с 20 разьёма. пока переключил насос на ГВС на 21, отопление пошло. Проблема в контроллере?