гpязнуля писал(а):Например: возможно ли данную проблему предъявить как неисправность?
Если это в логике котла, делать три попытки розжига и только после этого блокировать котёл, то какая же это проблема, тем более гарантийный случай?
Для обсуждения данного вопроса наверно нужно определится с типом оборудования. Есть например конденсационные котлы у которых вообще 5 попыток розжига, перед блокировкой.
И наверно для начала нужно перечислить внешние факторы, из-за которых может быть неудачный розжиг с первой попытки. Это например:
1. Грязный электрод розжига.
2. Пыль и мусор в камере сгорания.
3. Проблемы с дымоходом, то есть проблемы с подводом воздуха или отведением дымовых газов.
4. Сбитые настройки минимальной мощности, то есть минимум на газовом клапане был неудачно изменён в меньшую сторону от паспортной.
5. Иногда даже проблемы с оборотами вентилятора могут послужить причиной многократных попыток розжига, если при розжиге воздушный прессостат вдруг потерял контакт. Это может быть низкое напряжение тока или слой пыли в лопатках вентилятора.
6. ....
[quote="гpязнуля"]Например: возможно ли данную проблему предъявить как неисправность?[/quote]
Если это в логике котла, делать три попытки розжига и только после этого блокировать котёл, то какая же это проблема, тем более гарантийный случай?
Для обсуждения данного вопроса наверно нужно определится с типом оборудования. Есть например конденсационные котлы у которых вообще 5 попыток розжига, перед блокировкой.
И наверно для начала нужно перечислить внешние факторы, из-за которых может быть неудачный розжиг с первой попытки. Это например:
1. Грязный электрод розжига.
2. Пыль и мусор в камере сгорания.
3. Проблемы с дымоходом, то есть проблемы с подводом воздуха или отведением дымовых газов.
4. Сбитые настройки минимальной мощности, то есть минимум на газовом клапане был неудачно изменён в меньшую сторону от паспортной.
5. Иногда даже проблемы с оборотами вентилятора могут послужить причиной многократных попыток розжига, если при розжиге воздушный прессостат вдруг потерял контакт. Это может быть низкое напряжение тока или слой пыли в лопатках вентилятора.
6. ....