Игорь_Troian » 06 авг 2020, 21:47

Друзья, помогите.
Котёл Navien Ace-24k
Проблема така. Температура на батареи выставлена 55 градусов, котёл греет до 70-72 и отключает нагрев, но при этом пульт перезапускается и начинает заново нагревать. Так повторяется бесконечно пока пульт принудительно не выключить.
В чем может быть проблема?

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

ven » 05 фев 2020, 22:59

[quote="Сергей32"] ... спускал на глаз ...[/quote]
Сергей32, це кому як нравится...
Сергей32, здравствуйте... Про манометр слыхали?..

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сергей32 » 25 дек 2019, 14:52

У меня навьен 24, после того как я произвел чистку фильтра водяного, чистку камеры сгорания, форсунки и радиатора - раскрусивал и пылесосил. Я накачал воздуха в бачок расширительный, качал на глаз и видимо переборщил. У меня он стал включатся - греет минуты 2, потом выключается и через секунд 10 снова включается- было на летнем варианте, комнатная темп.
Я поставил на зиму и такая же беда, очень быстро нагреаается, выключантся и сразу резко падает температура. Помогло следующее: Я спустил воздух с расширительного бачка (не весь), спускал на глаз по слуху и что бы вы думали, котел заработал преекрасно. Поэтому смотрите сперва на дааление воздуха в расширисширителе. Надеюсь помогло вам. Подпишись на мой кпнал на ютубе -фемида. #УниверсальнаяАдекватность - вбив это в поиск яндекса, можно найти меня

Re:

РоманМ » 16 янв 2019, 09:36

loginza35067 писал(а):РоманМ
проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро
недостаточная циркуляция - насос, засор, трехходовой

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic
AlexKalina писал(а):день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом
трехходовой или засор по системе

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Hochuka » 28 сен 2018, 09:32

Здравствуйте!
Котел fondital minorca ctfs 24, выставляю температуру отопления 40. Горелка загорается на 3 секунды потом гаснет. Секунд 8 гоняет насос и опять включается горелка на 3 секунды и так все время. В чем может быть причина.
Отопление батареи + теплый пол.

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

AlexKalina » 23 сен 2018, 09:17

день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом

loginza35067 » 16 сен 2018, 15:59

РоманМ
проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро

jukmarick » 10 дек 2017, 12:25

Похожая неисправность была у знакомых когдато, поменяли датчик температуры и все прочистили конечно. В своем доме оставлять отопление без надзора с дефектом нельзя. Поэтому используют GSM сигналку...

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

8888 » 02 дек 2017, 21:22

У меня таже проблемма был спец сказал заужен диаметр трубопровода или забита система отопления

jukmarick » 29 ноя 2017, 12:49

Может процессор вылетел?

РоманМ » 31 авг 2017, 09:52

ответа нет(((((((((( :bur:

павел-55 » 28 авг 2017, 18:17

через пару минут опять включается, минуту горит - гаснет.. И так все время.

Code » 28 авг 2017, 18:10

павел-55 писал(а):Работает 2 минуты - и все..
Что всё? На какое время выключается?

павел-55 » 28 авг 2017, 17:45

отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.. Датчик проверю. Какой правильный - прямого или обратного
Нагревает очень слабо, градусов на 15 разница. Обратка вообще едва теплая.

РоманМ » 28 авг 2017, 17:36

павел-55 писал(а):отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.
Блииин!!! ДО скольки нагревает пока греет?????
до скольки остывает??? за сколько по времени??? подача\обратка какой температуры?? разница на ощупь большая?

павел-55 » 28 авг 2017, 17:33

отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.. Датчик проверю. Какой правильный - прямого или обратного ?

РоманМ » 28 авг 2017, 17:26

ррррррррр...
установленная 48 на отопление?
40 до включения горелки?
сколько после включения?
сколько после отключения?

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
датчик проверяется Омметром. Есть прямого действия - при нагреве растет сопротивление и обратного - при нагреве падает...

павел-55 » 28 авг 2017, 17:13

отопление при включении ( более 40 градусов) так же в прерывистом режиме.
воздухоотводчиком стравливал..
а вот датчик Т вынул, почистил.. Как проверить ? Или просто заменой ? Температуру воды выставил 48 градусов.

РоманМ » 28 авг 2017, 16:57

павел-55 писал(а):отопление тоже не работает
ох... КАК не работает???что показывает, что происходит???
павел-55 писал(а): Грешу еще на нестравленный воздух
а ты не греши! В котле воздухоотводчик стоит_)))
павел-55 писал(а):но как связаны две системы ?
вот меня интересует КАК можно поменять запчасть и не знать для чего она???? а зачем менял тогда???
пфффффф...... ладно, в сторону лирику, скорее всего проблема в датчике температуры ОВ.. нужно знать сколько градусов показывает котел в системе ОВ...

Code » 28 авг 2017, 16:51

павел-55 писал(а):Х-З, что еще думать.
Лето?

Вернуться к началу