gren » 31 янв 2018, 17:42

После множества тестов пришел к выводу, что котел сверяется с некой таблицей температур при нагреве. Причем анализирует не только относительные значения на датчиках NTC2 и NTC5, но и их абсолютное значение, учитывая при этом мощность горелки.
По всей видимости в двух случая из трех, при розжиге, значения выходили за пределы отклонения в этой таблице. И котел выдавал ошибку F83. Это при том, что температура теплоносителя могла быть совсем не высокой 30-50 гр.
Я снял теплообменник и промыл его в лимонной кислоте (ничего другого под рукой не оказалось). После установки теплообменника на место ошибка перестала выскакивать. Вот уже 4 сутки котел работает нормально.

jukmarick » 30 янв 2018, 11:02

А датчики надежно установлены? У моего друга было похожее с другим котлом, там не достаточно плотный контакт датчиков был причиной ошибок.

gren » 23 янв 2018, 10:59

Вот так шильдик добавлю, а то в ссылке не читается.

Re: Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

Гость » 22 янв 2018, 17:53

1. Шильдик во вложение Изображение
2. Давление в системе 1,5-1,8. От давления не зависит, уже пробовал и убавлять и прибавлять.
3. Расширительный бак только в котле.
4. Давление было, накачал 2 дня назад 1 атм. До этого было низкое 0,5 но тоже не помогло.

Также пробовал:
1. Менять температуру теплоносителя.
2. Менять мощность котла (с 23 до 14 кВт) тоже не помогло.

РоманМ » 22 янв 2018, 12:46

Добрый день, несколько вопросов:
1. Полную модель котла если можно...
2. Давление в системе сколько?
3. есть ли на системе расширительный бак?
4. какое давление воздуха в баке котла?

Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV

gren » 22 янв 2018, 11:45

Столкнулся с проблемой, после розжига котла примерно через 30 сек выскакивает ошибка F83. Если перезапустить котел то раза со второго-третьего он проскакивает это место, и работает около суток. После чего выскакивает опять ошибка. К сожалению, момент не поймал, но видимо, опять же во время розжига.

Что уже пробовал делать:
1. Спускал воздух из системы, его и не было.
2. Проверял датчики (NTC2 и NTC5), менял их местами и заменял на новые.
3. Смотрел температуру на датчиках в момент отключения она не высокая 35-50 градусов. Разница температур между датчиками 4-7 градусов.