Развернуть Обзор темы: витотроник 200kw2, KW5

Re:

slava7903 » 17 мар 2019, 13:16

Honda писал(а):
perec007 писал(а):котел Витогаз 100F 35kw без гидрострелки через котловой насос теплоноситель подается в коллектор на 4 насосные группы одна со смесителем и три без смесителя.
Так нельзя подключать - насосная группа со смесителем не будет нормально функционировать. Необходимо установить гидрострелку.
perec007 писал(а):
Можно подключать без разделителя, только заколцевав в коллекторе.

Re: витотроник 200kw2, KW5

Teplo-98 » 20 окт 2018, 02:23

Код C7 в режиме кодирования 2, 0 - без датчика обратки 1-31 - разница температур обратки и подачи в К

Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Посмотрите рекомендованные схемы обвязки у Виссман

Re: витотроник 200kw2, KW5

алексей спб » 24 ноя 2017, 04:31

perec007 писал(а): Хотелось на обратке иметь 40С
Можете пояснить зачем? Заодно, каким исполнительным механизмом вы собираетесь это делать?Или Вы готовы подавать в полы хоть 70 (абстрактно), чтоб получить 40 на выходе

Dim@ » 13 ноя 2017, 18:43

Первый раз об этом слышу

perec007 » 13 ноя 2017, 18:41

гидрострелку на 35KW это роскош а вот котловой контур у меня есть. Котел- циркуляционный насос-коллектор-котел. В KW5 дополнительно устанавливается еще один температурный датчик на обратную магистраль специально для подключения теплого пола. По поводу отопительного графика! котел минимум может опускать температуру до 42С а если работает по графику то температура как минимум выше на 8К.

Honda » 13 ноя 2017, 16:33

perec007 писал(а):котел Витогаз 100F 35kw без гидрострелки через котловой насос теплоноситель подается в коллектор на 4 насосные группы одна со смесителем и три без смесителя.
Так нельзя подключать - насосная группа со смесителем не будет нормально функционировать. Необходимо установить гидрострелку.
perec007 писал(а):не могу понять какие кода надо ввести на ветотронике200KW2(5) чтобы в обратке было 40С
Постоянная температура в обратке в контуре отопления в Витотронике не предусмотрена. Контур отопления должен работать по отопительному графику с переменной температурой теплоносителя.

perec007 » 13 ноя 2017, 15:45

котел Витогаз 100F 35kw без гидрострелки через котловой насос теплоноситель подается в коллектор на 4 насосные группы одна со смесителем и три без смесителя. Две группы на отопление первого и второго этажа подключены к ветотронику 200KW2(5) для управления от контура без смесителя.
Третья группа коллектора подключена к бойлеру косвенного нагрева.
Четвертая коллекторная группа на теплый пол. Подключена к насосной группе со смесителем управляется ветотроником от контура М1 со смесителем. Я не знаю как закодировать. Дополнительный датчик температуры я установил на обратку и подключил к клеме17 витотроника. Проблема как закодировать не могу понять какие кода надо ввести на ветотронике200KW2(5) чтобы в обратке было 40С так как планирую в эту зиму использовать только теплые полы. То-есть в работе будет только отопительный контур со смесителем М1.

Dim@ » 12 ноя 2017, 19:55

Гидравлическую схему можно выложить? А то из вашего рассказа ничего не понятно.

витотроник 200kw2, KW5

perec007 » 11 ноя 2017, 20:48

Добрый день знатокам. Есть котел витогаз 100F в эту зиму буду использовать только один контур со смесителем М1 для подогрева теплых полов. Второй температурный датчик на обратку установил,привод подключил.
Хотелось на обратке иметь 40С не разберусь с кодами С7 и С8 иС9. Схема отопительной установки 00_3 Просьба помочь может надо еще какие кода посмотреть,изменить.