Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

oleg21au6 » 29 ноя 2018, 23:43

zilbergilzen писал(а):А что же тогда под STEP?

Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И вот ещё. Где я ошибаюсь?
там регулировка плавного пуска,...как и написано в инструкции..а основной расход регулируется под TORX

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

zilbergilzen » 15 ноя 2018, 09:32

А что же тогда под STEP?

Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И вот ещё. Где я ошибаюсь?

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

VikT » 15 ноя 2018, 02:12

zilbergilzen писал(а):Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?
Давление газа регулируется винтом, который расположен под заглушкой(на переднем плане, под TORX)

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

zilbergilzen » 14 ноя 2018, 20:57

Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?

Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

zilbergilzen » 09 ноя 2018, 17:41

Уважаемые мастера, подскажите как быть. Котел Олимпия вроде бы по мануала должно потреблять 2.7м3 газа в час. Но вот как ни включай, а потребляет ровно половину. Что делать? Подачей воздуха ничего исправить не получилось, ну да, при увеличении подачи, аж коаксиальный дымоход обмерзать начал, а расход газа никак не увеличился.
Можно ли самостоятельно как-то подкрутить жиклёры или как они правильно называются, где что крутить? Горелка редкая, не смог, увы, я найти инструкций по вмешательства в нее...
Или может это проблема на врезке газопровода, там древнее устройство какое-то стоит.

Вернуться к началу