Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Grundfos MQ 3-35 через раз набирает давление!

К.П.Д. » 18 фев 2008, 22:12

Сори, всё не читал, а может вольтметр в розеточку вонзить и проверить напряжение? :roll:

John1503 » 18 фев 2008, 17:45

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Исчерпывающе! Спасибо!

Mr.Smith » 18 фев 2008, 10:40

Это глупость :D .

John1503 » 18 фев 2008, 10:29

Всем здравствуйте! Насос все это время работал более менее нормально. Иногда глючил где то раз втри дня иногда реже иногда чаще. Я вот что подумал не может ли он сжимать трубу? У меня стоит полипропилен ПН10. Давление то на всосе получается приличное! Может труба сжимается под двалением и соответственно уменьшается диаметр!
Как думаете? Или это глупость?

John1503 » 17 дек 2007, 09:00

[quote="KOFF";p="15654468"]
Лень было читать все страницы,но такой вопрос:на какой высоте находится насос относительно зеркала воды в колодце(скважине)?
Если более 6-8метров,значит все правильно-центробежник будет работать на грани и не всегда качать.
[/quote]

Высота до зеркала 4,5м! Даже меньше! 4.5 м труба полностью которая опускалась!

KOFF » 15 дек 2007, 11:52

Лень было читать все страницы,но такой вопрос:на какой высоте находится насос относительно зеркала воды в колодце(скважине)?
Если более 6-8метров,значит все правильно-центробежник будет работать на грани и не всегда качать.

John1503 » 14 дек 2007, 12:34

Вобщем я не помню где я видел про типоразмер труб! Но где то видел или слышал! Сам бы точно до такого не додумался! :mrgreen:
Вобщем работает насос но в среднем раз в день подуривает и не может набрать давление. И гудит так волнисто! :mrgreen: Такое впечатление что ему мощи не хватает. :? Тогда получается что Грюндфос завышает реальные характеристики своих изделий! Я как бы думал что если пишут то значит так и есть и еще процентов 20% сверху!
Так что теперь не знаю может колодезный купить погружной который. Но 12 штук жалко за этот!

sahara » 28 ноя 2007, 19:32

[quote="John1503";p="15652546"] А труба при длинне всасывающего трубопровода более 10 метров рекомендуется на типоразмер больше [/quote] кем рекомендуется? В мануале таких рекомендаций нет. Попробуйте из бака право, как умные люди здесь советуют. По крайней мере будет ясно жива станция или нет. Удачи вам.

John1503 » 28 ноя 2007, 15:36

Ладно проведу все теже проверки что и до ремонта а потом буду думать и писать! Всем спасибо!

Mr.Smith » 28 ноя 2007, 14:36

А всасывающую трубу то смотрели? Если фильтр перед насосом (вроде так в первом посте), то может "засада" в трубе застряла? или с обратным клапаном непорядок? Ощущение, что здоровья ей не хватает, потому что большое сопротивление на всасе. Попробуйте из бочки, и, как вариант, киньте шланг вместо полипропиленовой трубы и посмотрите, что на нем.........Метод научного тыка (как обычно :D , другого еще никто не придумал)

John1503 » 28 ноя 2007, 14:22

Представитель сервиса находиться в Москве а я в Брянске! Поэтому вызвать не получиться! Из бочки после ремонта не пробовал! Надо будет попробовать! Еще начало наблюдаться какое то шуршание периодически как будто пузырьки воздуха проходят в большом количестве! Не знаю если бы воздух подсасывало где-то то он бы всегда не набирал давление а тут через раз! Вобщем второй раз в сервисе я думаю пошлют или возьмут стоимость ремонта!

Mr.Smith » 28 ноя 2007, 13:09

Тогда вызывайте представителя сервиса, пусть либо найдут косяк, либо пусть забирают и меняют.


Кстати, а Вы из бочки не пробовали ее включать? Такая же картина будет или нет?

John1503 » 28 ноя 2007, 12:06

[quote="Майкл";p="15652551"]
Меняйте по гарантии.
[/quote]

Уже один раз возили! Месяц ждал! Второй раз я думаю скажут что я плату палю! Или система неправильно собрана!

Майкл » 28 ноя 2007, 11:44

Меняйте по гарантии.

John1503 » 28 ноя 2007, 11:11

Подключаю через стабилизатор! Так что напряжение отпадает! У меня один уголок 90 град и два по 45. Длина трубопровода и высота попадают в график нормальной работы. А труба при длинне всасывающего трубопровода более 10 метров рекомендуется на типоразмер больше как раз так у меня и сделано!

Майкл » 28 ноя 2007, 07:35

[quote="sahara";p="15652518"]У Вас очень добрый сервис :D . :([/quote]
Не факт. Выводы можно будет делать после того, как проблему решат.

sahara » 28 ноя 2007, 06:45

У Вас очень добрый сервис :D вы опять без стабилизатора пользовали станцию.
Попробую объяснить Вам, что происходит. Во-первых, в своей практике этот моноблок использую ислючительно как станцию повышения давления ( в инструкции к ней написано - идеально подходит для этих целей. Не врут. ). Второе, максимальная высота всасывания для серии MQ - до 8м. У Вас - 4,5м высоты и 10м горизонтали + 40 труба PN 10, вместо 32 и, видимо, как минимум 3 угольника 90*. Очень похоже ( исходя из Вашего описания проблемы) что станции не хватает ее возможностей глубины всасывания или же она работает в предельных характеристиках своих. При малейших изменениях напряжения в сети, она начинает капризничать, и винить ее за это нельзя - ей не хватает мощности. Простыми словами если - насосная станция подобрана неверно. :(

John1503 » 27 ноя 2007, 21:36

Всем опять доброго вечера! Я уже потерял доверие к фирме Грюндфос!!! Картина та же самая!!! Опять что ли плата сгорела? Такое может быть из-за подсоса воздуха? Тогда почему через раз?

Mr.Smith » 23 ноя 2007, 09:52

Ну, блин, а мы тут голову ломали.... В сервисе наверное специалиты не заморачиваются, проще поменять и списать как брак, у них все равно допускается определенный процент брака (на разные позиции разный) :)

P.S. Искренне за вас рад :D !

John1503 » 23 ноя 2007, 09:47

Всем доброго дня! Вобщем привезли насос мой! Сказали сгорела плата управления поменяли по гарантии! Завтра поеду забирать! Всем спасибо за участие!