Расчёт диаметра трубы по расходу

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расчёт диаметра трубы по расходу

KlimChugunkin » 15 фев 2009, 00:36

Короче, ни софтика ни цыфры, горе с вами, мне даже хамить вам перехотелось.

Щастье » 14 фев 2009, 22:40

KlimChugunkin
хамло ты однако
ну если не хочешь учиться то делай на глаз и потом не удивляйся реакции закзчика :mrgreen:

KlimChugunkin » 14 фев 2009, 22:38

От какого ещё унипора, может от упонора, так проги у меня как раз есть, вот я их все в кучу собрать и пытаюсь, так а чё вы учиться едите, книжек и карандашей с кульманами и ватманами, и лавсанами понабирайте, и учиться ненадо будит.

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

[quote="and";p="15695710"][quote="KlimChugunkin";p="15695708"]у меня "СРОЧНО", щитать некогда, читать темболее, я вот выйду на пенсию[/quote][/quote]
При таком подходе к работе можно раньше на пенсии оказаться. По инвалидности... Народ щас грубый Ну опять Вы мне начинаешь советовать как жить, мож лучше цифру или софтик, и я дальше продолжу неправильно жить, и с подходом и вприпрыжку, лижбы ненадорвать грыжку.

Щастье » 14 фев 2009, 22:32

KlimChugunkin а почитать литературку бывает полезно ,тем более что
щас зима и торопиться не куда
это осенью работу нужно делать вчера, а сейчас .....
учиться учиться и учиться !!!!
я вот например через неделю еду учиться на прогу от унипора

KlimChugunkin » 14 фев 2009, 22:06

Ну вы всё вено пишите, читать, писать, это всё верно, это примитивно всё делать с помощью компа, это тупо, купить себе нормальную прогу, это лох-ство расчитать всё водопотребление с помощью проги валтека, ну блин, ну ведь не всем же на более правильное решение хватает времени, у меня "СРОЧНО" поэтому и нужно срочно, щитать некогда, читать темболее, я вот выйду на пенсию, и сразу всё прочту, но за таблицы Шевелёва, спасибо, но шас мне нужна или цифра, желательно точная, или софт нормальненький, проверененький.

tiptop » 14 фев 2009, 17:14

[quote="KlimChugunkin";p="15695675"]мне просто нужно это быренько[/quote]
Ну, если "быренько"... :)
то для 1 м/с и "1.9 л/с" я бы считал так:
D=1000*корень(0,004*1,9/3,14)=49 мм

KlimChugunkin » 14 фев 2009, 16:29

Мне нужно по расходу определить диаметр, расход 1.9 л/с, мне просто нужно это быренько, а пока я таблицы прочту, не я их скачал, и прогу по ним скачал, но она нещитает диаметр по расходу, или по скорости.

tiptop » 14 фев 2009, 15:24

Вводите Dвнутр и расход G. Получите скорость v.
Ну, а остальное для Вас пока, видимо, не актуально. :)

KlimChugunkin » 14 фев 2009, 15:16

К сожалению не сильно я там чё то понял, ну куда и чё вводить, ввиду ограниченности, может ещё у когото чё то есть?

tiptop » 14 фев 2009, 14:38

Это зависит от того, какую величину потерь напора Вы считаете приемлемой.
Для труб внутри котельной можно брать скорость воды (1-2) м/с.
Для системы отопления - до 1,5 м/с (ограничение по бесшумности).

Расчёт диаметра трубы по расходу

KlimChugunkin » 14 фев 2009, 13:22

Здравтвуйте, подскажите пожалуйста, есть ли удачная прога. которая по расходу, или иным данным может выдать необходимый диаметр трубы, или может ктото из опыта сможет ориентировочно подсказать, ну так сказать для подтверждения или опровержения6 Расход у меня 0.98 л/с применяю трубу 65-ую, а второй расход 4.5л/с думаю про чётотипа 120, подскажите пожалуйста, насколько я заблуждаюсь?

Вернуться к началу