Pat33 » 06 сен 2009, 18:53
Хочу отчитаться о проделанных работах и спросить нового совета.
1. Схему с циркуляцией переделали в одно общее кольцо на весь дом.
Насос, правда, оставили там же где и был.
Подрегулировали клапан на бойлере (похоже, в нем было главное дело,
он не пропускал внутрь бойлера циркулирующую воду)
Циркуляция заработала. Горячая вода течет сразу после открывания крана везде,
в т.ч. и на втором этаже.
2. Но при полностью открытом кране горячей воды на первом этаже, на втором
из крана горячая вода не течет вообще! Т.е. даже не капает.
Кроме того, даже при всех закрытых кранах на первом этаже, при открывании
крана горячей воды на втором этаже, сначала идет хороший напор, потом
подводящая труба (пп d=25мм) начинает жутко трястись, ходить ходуном,
и затем напор падает.
3. С холодной водой было то же самое. Тогда мы сделали следующее:
ввод воды в дом (уже после водоочистки) идет пп трубой d=32мм. Мы врезались в эту трубу тройником на d=25мм и пустили трубу d=25мм на второй этаж. Сейчас у меня при
полностью открытом одном кране на первом этаже, на втором этаже вода из
крана холодной воды течет терпимо - струя идет во весь диаметр трубы, но с
заметно меньшим напором.
У меня на вводе стоит насос, он включается при падении давления до 2,5 бар и отключается
при повышении до 4,4 бар.
В той же точке, где и насос, параллельно подключен гидроаккумулятор на 100л.
Затем идет система водоочистки.
Потом вода разводится - холодная идет по дому, "горячая" идет в бойлер.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с моей системой, или если она вообще "мертвая",
то как сделать заново.
Схема неправильной работы циркуляции, из которой можно понять количество точек
водозабора в моей системе по этажам, представлена в первом посте.
Хочу отчитаться о проделанных работах и спросить нового совета.
1. Схему с циркуляцией переделали в одно общее кольцо на весь дом.
Насос, правда, оставили там же где и был.
Подрегулировали клапан на бойлере (похоже, в нем было главное дело,
он не пропускал внутрь бойлера циркулирующую воду)
Циркуляция заработала. Горячая вода течет сразу после открывания крана везде,
в т.ч. и на втором этаже.
2. Но при полностью открытом кране горячей воды на первом этаже, на втором
из крана горячая вода не течет вообще! Т.е. даже не капает.
Кроме того, даже при всех закрытых кранах на первом этаже, при открывании
крана горячей воды на втором этаже, сначала идет хороший напор, потом
подводящая труба (пп d=25мм) начинает жутко трястись, ходить ходуном,
и затем напор падает.
3. С холодной водой было то же самое. Тогда мы сделали следующее:
ввод воды в дом (уже после водоочистки) идет пп трубой d=32мм. Мы врезались в эту трубу тройником на d=25мм и пустили трубу d=25мм на второй этаж. Сейчас у меня при
полностью открытом одном кране на первом этаже, на втором этаже вода из
крана холодной воды течет терпимо - струя идет во весь диаметр трубы, но с
заметно меньшим напором.
У меня на вводе стоит насос, он включается при падении давления до 2,5 бар и отключается
при повышении до 4,4 бар.
В той же точке, где и насос, параллельно подключен гидроаккумулятор на 100л.
Затем идет система водоочистки.
Потом вода разводится - холодная идет по дому, "горячая" идет в бойлер.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с моей системой, или если она вообще "мертвая",
то как сделать заново.
Схема неправильной работы циркуляции, из которой можно понять количество точек
водозабора в моей системе по этажам, представлена в первом посте.