Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите проблема с бойлером

Re: Помогите проблема с бойлером

New » 15 фев 2010, 15:07

В отопительном контуре залито 90л. Давление воздуха в расширительном баке к сожалению не могу измерить, ведь придется сливать теплоноситель, а зимой не хочется этого делать. Надеюсь на аварийный клапан сброса теплоносителя, который настроен на 3 атм

Верно вам тут пишут,

_spiller_ » 15 фев 2010, 12:41

попробуйте увеличить размер расширительного бака.
Потому как он, уже понятно, 20 литров, а сколько литров закачено в систему отопления?
если 100, то 20 хватит, а если на порядок больше?

И какое давление за мембраной в расширительном баке?
Может его уже продавило и дальше уже некуда?

Code » 15 фев 2010, 00:46

New писал(а):В любом случае большое спасибо всем за участие!
Не за что.
Но имейте ввиду, все равно это не совсем нормально, лучше увеличить расширительный бак в отопительном контуре, чтобы давление в отопительном контуре не зависело так от давления в ГВС/ХВС.

Re: Помогите проблема с бойлером

New » 14 фев 2010, 23:28

Решился еще раз протестировать бойлер. Закачал санитарную воду до 3,5 атм и включил на него отопительный контур. Нагрел воду до 60градусов и отключил нагрев. При этом давление в отопительном контуре поднялось с 1,8 до 2,5 атм и зафиксировалось. Вот прошло уже 3 дня в таком режиме так что склоняюсь к версии о некоторой деформации гофрированного бака в бойлере, а не пробоине в нем. В любом случае большое спасибо всем за участие!

Code » 12 фев 2010, 10:22

New писал(а):Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?
Теплоносителя, в верхней точке, где воздухоотводчик стоит и где провод на американке лежит. Эту американку открутить надо.
Сливаете воду в бойлере при контуре подогрева, соединенным с котлом, потом перекрываете и подачу, и обратку, разъединяете это место, ставите ведро под ним, наполняете ГВС и смотрите, пойдет ли вода из контура отопления и сколько ее будет.
аристошка писал(а):возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
Давление ХВ редко бывает стабильным.

аристошка » 11 фев 2010, 22:15

гофрированная стенка наоборот дает дополнительную жесткость
возможно бойлер нельзя подключать без давления в одном из контуров
см. инструкцию бойлера

New » 11 фев 2010, 20:08

Code писал(а):разъединить подключение подачи
Уточните, пожалуйста, разъединить подключение подачи теплоносителя или воды?

Re:

New » 11 фев 2010, 19:51

Honda писал(а):А когда происходит сброс воды из предохранительного клапана котла, всё повторяется по той же "схеме" , или нет?
Происходит сброс теплоносителя, а не воды.

Code » 11 фев 2010, 18:25

И Гугл и Яндекс находят страницы только на русском... Если и Испания, то такая не очень испанская.
Судя по описанию - внутренняя бочка гофрирована. Ну почему бы ей не деформироваться?
Это можно проверить - закрыть контур от котла, разъединить подключение подачи ну и подать воду в бойлер. Если будет вытекать вода из разъединенного патрубка, выводы правильны.

Honda » 11 фев 2010, 18:08

А когда происходит сброс воды из предохранительного клапана котла, всё повторяется по той же "схеме" , или нет?

Honda » 11 фев 2010, 17:59

Code писал(а):Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Это вполне возможно.

Re: Помогите проблема с бойлером

New » 11 фев 2010, 16:45

Бойлер ROCA 100 (Испания) 100 литров.

аристошка » 11 фев 2010, 13:04

расширительный бак в системе ГВС проверяли?
да "тактико-технические данные" бака знать необходимо

Code » 11 фев 2010, 12:35

Если давление падает ровно до первоначального, то наши измышления о дырках и неправильном подключении неверны.
Если бойлер - это бочка в бочке, то может там стенки внутренней бочки так сильно гуляют в зависимости от давления, что расширительный бак не компенсирует.
Напрашивается вывод - увеличить расширительный бак в системе отопления.
А что за марка бойлера? Китайщина? Хотел бы глянуть информацию о нем.

Re: Помогите проблема с бойлером

New » 11 фев 2010, 04:56

Сегодня при перекрытой обратке накачал в систему воды до 3,8 атм. и давление в отопительном контуре повысилось от 1,4 до 2 атм. Как только слил воду, давление в отопительном контуре упало обратно до 1,4.

Re: Помогите проблема с бойлером

New » 11 фев 2010, 04:47

2.jpg

Re: Помогите проблема с бойлером

New » 11 фев 2010, 04:46

.jpg

Dim@ » 10 фев 2010, 11:03

фотографии конструкции можно?

VikT » 10 фев 2010, 10:53

Code писал(а):Перепутали подключение бойлера - в контур теплоносителя включили одним концом спираль, а вторым концом бочку Или два раза бочку.
Очень реально.
New писал(а):Перекрываю кран обратки
Проверь правильность подключения

Mij-gan » 10 фев 2010, 09:55

"Бак в баке"... там нет змеевика :) "Отстегнуть" - отсоеденить от системы, непонятно, что непонятного в этом термине :) Дуть в каждую трубку... Ну это - дуть в каждую трубку :) Всего их 4 Вход/выход санитарной воды сверху, подача/обратка теплоносителя - по бокам. Если они продуваются попарно - то бойлер в порядке. Если контур нагрева подключен сверху - мои поздравления! :)