Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Насосы на гвс.

Вик » 02 апр 2010, 10:35

Продавайте по договорённости с заказчиком - письменной - без гарантии.

Honda » 01 апр 2010, 15:26

Если рабочая температура насоса - до 40, ИМХО - скорее всего, рабочие колеса из полипропилена (а может и из полиэтилена), торцевое уплотнение вала, межфланцевые прокладки - с большой вероятностью тоже из какого-нибудь дешевого, но нетеплостойкого материала. При применении на высокой температуре воды всё вышеперечисленное подразумевает сокращение ресурса работы насоса и частый мелкий ремонт.

Sid » 31 мар 2010, 10:25

Ну на такой температуре я думаю все же разница покритичнее будет. :roll:

VikT » 30 мар 2010, 14:32

Sid писал(а):У кого есть аналогичный опыт ?
Может не аналогичный, но похожий.
На нефтезаводе на перекачку продукта с температурой 250С поставили с насосы с рабочей температурой до 220С. Типа немного больше. Магнитные муфты в первый месяц размолотило. А чтоб попку за это не надрали, поставили по быстрому обычные, с пальцами. Вот такую вот историю лично наблюдал. :?

Al » 30 мар 2010, 10:13

Чтобы его не подвести, напишите ему письмо о проектной ошибке.

Sid » 30 мар 2010, 09:40

Не знаю, проект мне упорно показывать не хотят, договор с ними подписали задолго до того, как я пришел в контору.
Да мне так и легче, шишек не будет потом за то, что насос этот не выдержат 50+ градусов :lol:
Но все же заказчик больно хороший, и не хотелось бы их подводить.

Пятницa » 29 мар 2010, 11:27

Интересно, а куда по схеме они его будут ставить - до или после нагревателя?

Al » 29 мар 2010, 09:20

Попробуйте и у вас тоже появится опыт. )
Хороший насос, но процесс превращения KVC 3... 10 в KVC(X) 15...75 был такой радикальный в сторону полимеров.. Так что если до 40, значит до 40. С другой стороны если условия охлаждения двигателя соблюдать и не никогда допускать работы на закрытый кран, то разница небольшая, поработает.
Сэкономить... KVC... :D Такой экономный весь насосик )

Насосы на гвс.

Sid » 29 мар 2010, 07:54

Ну в общем довольно интересная ситуация получается.
Работаем с компанией, и они заказали у нас насосы.
Насосы Dab KVC'эшки. Ну так вот, они решили сэкономить, и ставят насосы, у которых максимальная рабочая температура +40, на воду где температура будет до 52х градусов.

В связи с чем вопрос - чем это грозит насосам =) У кого есть аналогичный опыт ?
Общался уже много с кем, кто говорит что ничего не будет, что говорит что ничего хорошего не будет =)