"Правильное" повышение давления.

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: "Правильное" повышение давления.

adstern » 16 авг 2010, 10:45

WQ и JP центробежные насосы с встроенными эжекторами - самовсасывающие насосы.

на 1 -2 смесителя немного поднять напор - наверное ДА, но при наличии расхода, а его и нет.

Dim@ » 13 авг 2010, 15:16

MQ и JP центробежные насосы, где вы увидели эжекторный насос?
UPA на 1-2 смесителя вполне нормально справляется немного поднять напор.

Другой человек » 13 авг 2010, 15:04

О, да. :P

Ayrat » 13 авг 2010, 14:59

про обратный клапан перед насосом не забудьте :wink:

Другой человек » 13 авг 2010, 14:50

Воот, это предметный разговор. Давление еще не мерил, но думаю 1.5 где то, причем типичная ситуация здесь-открываешь кран и вода как будто с торможением начинает течь. Но все равно, из штуцера д18 струя длинной 30 см идет.Этого мало.Но хозяин, видимо не особо пока обеспокоен.

adstern » 13 авг 2010, 14:17

1. Эжектор не расчитан на длительную работу с подпором более 0,5 метра. Когда насос не работате эжектор вообще может "раздавить"
2. Графики точно не помню, но при 2 кубах такой насос добавляет около 3 (максимум 5) метров. Напор которого не достаточно даже для работы обычного смесителя. Этот насос предназначен для случаев, когда в системе все хорошо и подачи и напора хватает и вдруг решили внести изменения и врезать, например водонагреватель. Вот для компенсации потерь на этом водонагревателе и устанавливается подобный насосик.

Dim@ » 13 авг 2010, 08:50

adstern писал(а):JP5 и MQ - самовсасывающие. В описаннойц схеме долго не проработают.
почему?
adstern писал(а):UPA для других целей.
для каких?

adstern » 13 авг 2010, 06:27

1. JP5 и MQ - самовсасывающие. В описаннойц схеме долго не проработают. UPA для других целей.
Нужно обязательно брать нормальновсасывающие (без встроенных эжекторов). И срок службы дольше и КПД выше.
2. Нужно поинтересоваться у соседей - хватает ли в принципе воды. Никакой насос количество воды не увеличит - он только добавит напор.
3. Если воды хватает, то установить готовую станцию с нормальновсасывающим насосом (например HMP).
4. Если воды не хватает, то промежуточная емкость, затем HMP и далее водоподготовка (минимум обеззараживание).

Dim@ » 08 авг 2010, 17:16

1 вариант: повысительный насос на вводе, реле давления и гидроаккумулирующий бак после него (типа JP5 + DE300).
2 вариант: многоступенчатая повсительная станция типа MQ 3-35 на вводе
3 вариант: повысительный насосик на каждый санузел, типа UPA 15-90N

RUZALIN » 08 авг 2010, 16:33

Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно.

"Правильное" повышение давления.

Другой человек » 08 авг 2010, 13:51

Дано: котедж -два санузла(1 и 2 этаж), потребителей не много.Думаю 2куба/час, централизованный источник все сделано до нас, кроме ввода в дом. Труба ПНД 32. Открываю кран и вижу -давление слабое,расход тоже. Предвижу проблемы. Как сделать грамотно повысительную тему,какие вводные еще нужно. Как поставить ресивер и насос тупо сам знаю. Нужно именно грамотно, как положено. На какое оборудование обратить внимание. :?: