Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме

Re: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме

andrei управдом » 21 ноя 2014, 08:20

конечно вопрос старый но тема всегда актуальна в домах с одним тепловым узлом на несколько секций это всегда гемарой тк трубы идущие к секщиям находятся под землёй и не всегда хорошо заизолированы плюс перепад высот их прокладки поэтому циркуляционному насосу сложно высосать остывшую воду в дальней секции

Honda » 19 янв 2011, 11:16

Нужно также проверить циркуляционный насос - какое давление он "выдает", в рабочем режиме и при закрытом контуре (или замерить мощность на его двигателе), соответствуют ли эти параметры его рабочим характеристикам.

Также - найти проект на тепловой пункт, и проверить абсолютно все элементы в ЦТП на соответствие проекту (включая марку насоса и теплообменника).
А также - прочистить фильтры и грязевики в системе.

Andropova42 » 18 янв 2011, 17:09

Нет, байпасов никаких нету, а вот балансировка (т.е. в первых двух корпусах все зажали по самое некуда,
да и в третьем корпусе поджали "короткие" стояки) вроде бы стала давать результат- по "длинным" 8-ми
этажным стоякам появилась ощутимо горячая вода, да и сливать теперь приходится совсем немного.

аристошка » 18 янв 2011, 11:30

вода не "дура" где тяжело не пойдет
если все так как вы описали по схеме то три варианта которые говорили
1. см.косяки монтажа или переделок в направлении третьего корпуса
2. чистка и промывка труб и запорной арматуры
3. балансировка системы

grin » 18 янв 2011, 11:23

grin писал(а):а)может завоздушивание ?
Andropova42 писал(а): наверху эти трубы естественно закольцованы


б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции
grin писал(а):надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале вода дойдёт к вам быстрее
grin писал(а):одной из причин может быть незаконная врезка тёплого пола в систему
Посмотрите есть байпас между подачей и обраткой в подвале?
характеристики насоса???

Andropova42 » 18 янв 2011, 10:57

Да схема самая обычная: в каждый корпус от насоса в ИТП приходит две трубы - одна подающая, в которую
врезаны "прямые" трубы стояков (ну и к ним на каждом этаже как обычно подключены полотенцесушители и
краны на разбор ГВ), а другая - "обратка", в которую врезаны другие концы стояков, по которым ГВ возвра-
щается с верхнего этажа. Т.е. каждый стояк состоит из двух труб - по одной ГВ поднимается наверх, по
другой спускается вниз, наверху эти трубы естественно закольцованы и по ним должна идти непрерывная
циркуляция. Вот она то и плохая в дальнем корпусе.

grin » 18 янв 2011, 09:55

Dim@ писал(а):а по делу ничего...
одной из причин может быть незаконная врезка тёплого пола в систему

Honda » 18 янв 2011, 00:32

Это - обычная разбалансировка контуров. Просто (для начала) задвижками нужно отрегулировать расходы на вводах домов.
Также - вызывайте наладчика на "место". Балабольство в интернете вам в наладке не поможет, тем более - когда нет схемы системы.

For2na » 18 янв 2011, 00:09

Такое может быть если у вас либо обратка закрыта либо подача, возможно что то мешает нормальной циркуляции воды, попробуйте закрыть подачу и пустить воду через обратку (то есть, спустить воду 20-30 минут пока не пойдет горячая вода, система закольцована), а вообще лучше зарисуйте вашу систему как вам уже советовали тока не по памяти и не как вы там думаете, а пройдитесь по всем корпусам лично и просмотрите все внимательно. У меня в квартире два стояка горячего водоснабжения, но одно время в одном из стояков текла холодная вода пока не спустишь минут 8, просто какой то урод решил перенести полотенчик на другую стенку и узбеки просто его отрезали, заглушили и перевесили )))))))

Re: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме

Water Man » 17 янв 2011, 23:21

Andropova42 писал(а):стояки 3-го корпуса начинают хорошо работать, если в обратке просто открыть спускной кран.
Значит "собака зарыта" в участке от спусника до насоса. Дома заселенны?

Dim@ » 17 янв 2011, 22:18

бла-бла-бла...
а по делу ничего... :D
Без схем и желательно фотографий в каком состоянии все это находится предварительные выводы делать рано.

grin » 17 янв 2011, 22:14

У вас DIM@ наверно мало опыта поэтому советы давать вам вредно
обратитесь к проэктировщикам вам помогут(за деньги конечно)
насчет бреда "Бредовее бреда я еще не встречал " обратитесь к врачу тоже помогут

Dim@ » 17 янв 2011, 21:24

grin писал(а):может завоздушивание ?
...это не система отопления - весь воздух выходит из кранов
grin писал(а):, надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале, вода дойдёт к вам быстрее, старые дома (9эт) так работают
Бредовее бреда я еще не встречал :mrgreen:

grin » 17 янв 2011, 20:58

Без схемы тяжело найти проблему
а)может завоздушивание ?
б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции
Решений пробемы много с ВАС схема
Ненужно поупать другой насос надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале вода дойдёт к вам быстрее старые дома (9эт) так работают

Dim@ » 17 янв 2011, 20:26

по каким то причинам не хватает напора прокачать дальний дом. что делать:
1. вызвать специалиста на предмет ревизии и настройки сущ.системы
BAXI-Ural писал(а):Может у вас открыт какой-нибудь неучтенный бай-пас?Похоже Вы не очень хорошо знакомы с устройством вашей системы ГВС.
2. Если не помогло - посчитать гидравлическое сопротивление до наиболее удаленной точки рециркуляции и по этим данным подобрать насос. Заменить старый насос на более мощный.
3.
Andropova42 писал(а):Может - врезать дополнительный насос в 3-м корпусе?
Можно и так сделать - только без расчетов есть риск оказаться с еще одним непригодным насосом.

BAXI-Ural » 17 янв 2011, 18:04

В Ваших словах какое-то противоречия:
1) насос рециркуляции ГВС ставится на обратку, - не может он пропускать через себя полный расход, а у Вас "циркуляционным насосом ....... ГВ подается во все три корпуса". Странно.
2) "1,1 квт работает на максимуме" (как определили?), при этом стояки зажаты... Когда насос зажат у него наоборот падает мощность.
Может у вас открыт какой-нибудь неучтенный бай-пас?
Похоже Вы не очень хорошо знакомы с устройством вашей системы ГВС.
Тщательно разрисуйте систему, возможно уже на этом этапе обнаружите "затык".
Дальше методом отсечения исправных участков и "лапанья" труб сможете найти косяк...

Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме

Andropova42 » 17 янв 2011, 17:32

Кто может - посоветуйте как справиться с такой ситуацией. Стоят друг за другом три корпуса жилого дома.
В первом корпусе находится ИТП, откуда циркуляционным насосом (1,1 квт работает на максимуме) ГВ подается во все три корпуса и куда возвращается обратка. В первых двух корпусах ГВС вобщем-то нормальное, а вот в 3-м самом дальнем дело дрянь - в невысоких стояках до 4-го этажа (дом разновысокий) жизнь еще более или менее теплится, а вот в стояках до 8-го этажа циркуляции практически нет - полотенцесушители холодные, а чтобы из крана пошла нормальная горячая вода надо сливать минут 30-40 грязную холодную воду. После этого начинают нагреваться полотенцесушители, но потом конечно остывают. Скажу еще следующее - все стояки в 1-х двух корпусах "зажаты" на максимум, а в 3-м полностью открыты; стояки 3-го корпуса начинают хорошо работать, если в обратке просто открыть спускной кран. Что можно сделать в такой ситуации? Может - врезать дополнительный насос в 3-м корпусе? А по каким параметрам его
подбирать?