ARGUS » 14 июл 2014, 10:54
Michael_K писал(а):Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.
Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?
1. измените настройка давления реле. я бы рекомендовал в диапазоне 3-4 бара. при настроке 3-5 бар, заметны перепады давления, но если это не мешает, то можно и так
2. трубы не порвет, если нет брака в монтаже или в трубах
3. объем воды изменится незначительно. нужно так же учитывать давление на мембране расширительного бака. при настройках 3-4 бара, на мембране должно быть давление 2,8-3
5. все правильно, чем шире диапазон настройки реле, тем меньше будет циклов включения-выключения насоса, но при настройке 2,5-5 бар, будут очень сильные перепады давления воды в точках разбора. но кабинка работать будет
[quote="Michael_K"]Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.
Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
[size=85][color=green]Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:[/color][/size]
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?[/quote]
1. измените настройка давления реле. я бы рекомендовал в диапазоне 3-4 бара. при настроке 3-5 бар, заметны перепады давления, но если это не мешает, то можно и так
2. трубы не порвет, если нет брака в монтаже или в трубах
3. объем воды изменится незначительно. нужно так же учитывать давление на мембране расширительного бака. при настройках 3-4 бара, на мембране должно быть давление 2,8-3
5. все правильно, чем шире диапазон настройки реле, тем меньше будет циклов включения-выключения насоса, но при настройке 2,5-5 бар, будут очень сильные перепады давления воды в точках разбора. но кабинка работать будет