Помогите разобраться с анаэробными герметика и.

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Помогите разобраться с анаэробными герметика и.

Re: Помогите разобраться с анаэробными герметика и.

штатный зануда » 29 ноя 2018, 12:14

oleg.dmitrievic, понял, спасибо.

Re: Помогите разобраться с анаэробными герметика и.

oleg.dmitrievic » 28 ноя 2018, 22:31

Этими не пользовался. но есть те которые работают только на стали. а даже для оцинковки надо обрабатывать резьбу активатором.

Помогите разобраться с анаэробными герметика и.

штатный зануда » 28 ноя 2018, 10:27

Всем добра, подскажите что делаю не так, фитинги тройники латунные, купил три типа герметика, резьбу обезжирил изопропиловым спиртом, нанёс герметик обильно, без пропусков, подождал сутки, подал давление в 10 бар, из резьбы начал сочится жидкий герметик с каплями воды, что делаю не так?
Со всеми тремя герметиками одинаковый результат- выступают капли воды:(

Вернуться к началу