Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Падение давления в замкнутой системме, как метот определения

Jol » 31 май 2006, 10:24

Ну эт, того это видимо гидропневматические испытания получились

Mat » 31 май 2006, 09:58

[quote="шидол";p="61735"]Действительно,при наличии воздуха в трубопроводе,возможно падение давления.На самую дальнюю точку водоразбора от ввода поставить кран,слить воду,пардон,правильнее пролить,а затем опрессовать.[/quote]
А как же там... говорят.... воздухом прессуют...
А? :D

Василий Ник » 31 май 2006, 09:46

Конечно - нужно было отключа все потребители - и спустив воздуж по возможности весь - тогда пресовать .Воздух он ведь такой - себя в обиду не даёт - дырки ищит..Хотя когда я на почте..тьфу опять - когда пресуют большие системы - типа отопительные - возможно применения опресовки воздухом через компрессор . Тоже с приминением контрольных приборов .Только тогда все бегают вооружившись баночками с Ферри - и мажут соединения - стыки.И уж по радужным пузырькам - находят гада и ликвидируют его как класс... :twisted: :cool: :lol:

Jol » 31 май 2006, 05:44

Я как то даже не подумал о том что можно без пролива прессовать :lol:

шидол » 31 май 2006, 05:26

Действительно,при наличии воздуха в трубопроводе,возможно падение давления.На самую дальнюю точку водоразбора от ввода поставить кран,слить воду,пардон,правильнее пролить,а затем опрессовать.

АндрейР » 30 май 2006, 19:53

Да собственно стоят заглушки везде, потребителей не подключено вовсе пока.
Я вот только думаю,
Веть давление создается воздухом находящимся в воде,
И при небольших объемах, т.е. объем воды в трубах замкнутых совсем не большой 3-5 литров по моей прикидке.
И чтобы давление упало возможно нужно чтобы просочилось всего 2капли??
либо еще я слышал что полипропилен пропускает воздух.
Дело в том что реальных капель нет на соединениях!

Abil » 30 май 2006, 14:36

Проблема может быть не в стыках и фитингах. Утечка может быть и в смесителях, и в клапанах унитазов и т.п. Поэтому решить вопрос можно только отключив всех возможных потребителей.

Jol » 30 май 2006, 14:31

получается утечка

Падение давления в замкнутой системме, как метот определения

АндрейР » 30 май 2006, 14:28

Есть разведенный и законченный водопровод в доме. т.е. системма труб и всего остального.
Я решил проверить её герметичность по давлению.
т.е. открываю входной кран, вся системма заполнена водой, потом закрываю кран входной.
В системме есть фильтр с манометром который показвае даление 3атм.
Через сутки показывает уже 2атм и так далее, через три дня 1атм.
т.е. гдето утечка???