Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: детский вопрос

Smok » 29 июн 2006, 10:30

[quote="allre";p="64261"][quote="Smok";p="64257"] В инструкции написано что давление в воздушной полости должно быть -1,5[/quote]

Сдается мне, что у Вас мембранный бак для отопления установлен.[/quote]Станция шла в сборе, бак красный если это о чем то говорит, да и здесь уже где-то обсуждалось-принципиальной разницы нет или я не прав?

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

А вообше так-как станция с гидроаккамулятором на 24 л. стоит на колодце и переодически демонтируется ,хочу попробовать поставить дополнительный гидроаккамулятор на 50 л. но уже после развилки перед краном холодной воды душа и тут же где-то редуктор давления- что скажите? Щас схема такая : станция-труба ф20, кран полива, труба ф20, тройник на 2 тр. ф15; 1-линия,фильтр смягчающий,накоп. водонагреватель 80л ,кран гр.воды душа; 2-линия - кран хол.воды душа.

Smok » 29 июн 2006, 07:42

[quote="allre";p="64187"]Давление в воздушной полости ПУСТОГО ГА должно быть на 0,5 - 1 бар больше верхнего порога срабатывания реле насоса.
Чуть корректируется по максимальному наполнению гидроаккумулятора.[/quote]
Вот теперь я совсем перестал что либо понимать(
У станциии рабочий диапазон от 1,5-3,0 атм. В инструкции написано что давление в воздушной полости должно быть -1,5

Smok » 28 июн 2006, 07:07

[quote="allre";p="64147"]Отвлекаясь от процедуры виртуального :lol: душа.

Нужно посмотреть давление в воздушной полости гидроаккумулятора.
Неоднократно сталкивался с тем, что там заводская настройка - 6 бар, и ГА просто не работает как следует - очень похоже на описание Смока.[/quote]
проверял манометром-1,5 атм.

Re: то Smok

Smok » 27 июн 2006, 16:46

[quote="Лисонька";p="64026"]Ах, подхалим! :rev:[/quote]
А какой мне смысл подхалимничать-ты слишком далеко(

то Smok

Лисонька » 26 июн 2006, 10:24

Ах, подхалим! :rev:

Re: детский вопрос

Smok » 25 июн 2006, 21:00

[quote="Лисонька";p="63951"][quote="Smok";p="63899"]невозможно нормально принимать душ![/quote]
а почему ни кто не спросил в чем дело? Почему не можете душ принять?[/quote]
Провакационный вопрос-впрочем красивым женщинам это можно

Re: детский вопрос

Rimantas » 24 июн 2006, 13:56

[quote="Smok";p="63899"]имеется-насосная станция на колодце, водонагреватель на 80 л. на чердаке бани, холодная вода перед водонагревателем разветвляется и приходит в душ, давление в системе автоматика поддерживает 1,5-3 атм.Из-за скачков давления на холодной воде невозможно нормально принимать душ, как с этим бороться.Знатоки помогите плз![/quote]
Проблема скорей всего обстоит не с давлением а с протянутым трубопроводом. Когда то и я задавал тут на форуме похожый вопрос...
Так как у вас ГВС идёт через накопительный бойлер , то как я понимаю до него и от него протянуты трубы того же диаметра как и вообще на весь водоразбор , в реальности получаетса деление потока и нехватка расхода (ну как то так :oops: моими словами). При одновременном принимании душа и мойкой (или даже спускания бочка унитаза) у точки водоразбора душем падает как давление так и происходит разрегулировка температуры .
А 1,5 бар (низшый параметр включения станции) должен обеспечить нормальный напор в душе :!: Конечно гидробак при более 4 точек лучше иметь не меньше 50 литров - но это только для сохранения жызни нассоса.
Вся проблема в разводке - то есть в диаметрах ...
ругайте...

Re: детский вопрос

Лисонька » 23 июн 2006, 20:03

[quote="Smok";p="63899"]невозможно нормально принимать душ![/quote]
а почему ни кто не спросил в чем дело? Почему не можете душ принять?

Mat » 23 июн 2006, 18:58

Дня начала можно просто попробовать уменьшить дельту реле давления сделать 2-3 атм например.
А гидроаккомулятор нужно подлючать как можно ближе к насосной станции и нормальным диаметром трубы.
А то скачки еще больше будут.

Styx » 23 июн 2006, 14:29

Так зачем спрашивать :?:

Smok » 23 июн 2006, 14:17

[quote="@lex";p="63913"]Styx совершенно верно :agree:[/quote]ага,тем более что до насоса и после точек врядли у меня получится)

@lex » 23 июн 2006, 14:11

Styx совершенно верно :agree:

Styx » 23 июн 2006, 13:40

После насоса,до водоразборных точек :!:

Smok » 23 июн 2006, 13:25

Спасибо за вспоможение, я так понимаю что и дополнительный гидроаккамулятор и редуктор мона в любое место воткнуть?

@lex » 23 июн 2006, 13:19

Хм, вопрос детский, а знатоки споможите. :D

Редуктор стабилизирует давление на 1,5 атм, больший гидроаккумулятор позволит реже включатся насосной станции.
И еще совет уменьшите разбег между вкл/выкл. насосной станции, и не забудьте скорректировать давление в воздушной полости гидроаккумулятора

PS я не знаток, я тока учусь :roll:

Трубопродач » 23 июн 2006, 13:11

Ну Jol, ты попал :D

Smok » 23 июн 2006, 12:59

а что даст редуктор давления- я так понимаю что он от избыточного давления в системе? И если ставить -то куда?

Jol » 23 июн 2006, 12:54

Поставте редуктор давления и гидроаккумулятор побольше

детский вопрос

Smok » 23 июн 2006, 12:34

имеется-насосная станция на колодце, водонагреватель на 80 л. на чердаке бани, холодная вода перед водонагревателем разветвляется и приходит в душ, давление в системе автоматика поддерживает 1,5-3 атм.Из-за скачков давления на холодной воде невозможно нормально принимать душ, как с этим бороться.Знатоки помогите плз!