Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Цельнотянутая труба ГОСТ 8732-78

subota » 27 июл 2006, 16:43

[quote="and";p="66370"]Может это заказчика вразумит[/quote]
цитата 1 Не с нашим счастьем, мама
цитата 2 Скупой платит дважды (в данном случае скупой можно заменить на тупой) :evil:
Для примера скажу На объект по инициативе заказчика первыми зашли отделочники, за ними электрики, сделали объем и ушли.
Потом появились дизайнеры, сантехники и т. д., и теперь часть 1 надо переделывать :lol:

subota » 27 июл 2006, 16:32

[quote="Tourist";p="66359"]то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.[/quote]
К сожалению автоматической системы не будет - отсекающие краны на подводках к санузлам максимум. Задвижка на байпасе на вводе не требуется - скважины. Заказчик нагибает как может по стоимости :cry: и не только по ВК.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

[quote="and";p="66365"]если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
А потом это в СЭС согласовать. :D[/quote]
Да они не просто объединены, а стояки пожаротушения являются одновременно и стояками водоснабжения :cry:

Tourist » 27 июл 2006, 15:36

Пару раз ходили к пожарному инспектору для замены оцинкованой трубы на черную, т.к. в проекте указывалась именно оцинковка на пож. системе.В пож.системе можно использовать хоть чёрную, хоть оцинкованую,там вода обычно стоячая.Но у вас система совмещена.Поетому...[quote="and";p="66315"]
Подключать черную трубу к питьевому водопроводу Вам хоть в России, хоть в Украине официально не разрешат.
[/quote]
Плюс если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.

subota » 27 июл 2006, 13:57

[quote="and";p="66317"] Официально их запросить не пробовали? Я так всегда делаю, когда попу свою, любимую, прикрыть надо.
[/quote]
Да алгоритм тот-же, хочется то малой кровью :D , а то сами понимаете НУ НЕТ У НАС КОРРУПЦИИ :lol:

subota » 27 июл 2006, 13:48

Вот и задачка :(
Кто-то где-то слышал о запрете пож.охр. на использование оцинкованных труб, если это подтвердится, то будет мне счастье :lol: хотя я не понимаю смысла такого запрета.

subota » 27 июл 2006, 13:37

Проблема: По СНиП - оцинковка до 150 мм или пласт, или другой мат-л при разрешении СЭС.
Примечание 2 - Черная - при разрешении Госстроя СССР (читай госстр Украины).
Основная проблема случится при сдаче объекта :cry:

subota » 27 июл 2006, 13:33

Прокладка в здании.
Почему эта, - директор ляпнул заказчику, и понеслась (мы ее обычно на пож стояки используем).
Весь вопрос в том, что с одной стороны- пожарные, с другой СЭС, ну да, еще есть третья сторона - заказчик.
А где -нибудь прописано для чего может применяться цельнотянутая - в частности для воды питьевого качества (в ГОСТе нет)?

Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:

[quote="and";p="66310"]На оцинковку запрета нет...[/quote]

а жаль :( :)

Цельнотянутая труба ГОСТ 8732-78

subota » 27 июл 2006, 10:13

Система противопожарного водопровода совмещена с системой хоз-питьевого. Прокладка намечается вышеупомянутой трубой с переходом на полипропилен.
Вопрос такой:
1 Можно ли использовать данную трубу для воды питьевого качества
2 Есть ли запрет на использование оцинкованной трубы для нужд пожаротушения
Если кто сталкивался отстучите плз :roll:

Вернуться к началу