Проблема с ГВС

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с ГВС

Stroller » 18 авг 2006, 00:34

переключатели ничего не решат.
по умолчанию в режиме ГВС горелка выключается (полностью!) при температуре 75 градусов.
вы можете сделать, что бы горелка выключалась если температура на выходе из контура ГВС превысит 5 градусов от выставленной. т.е горелка будет выключаться полностью и включаться тогда, когда вода ГВС отстынет до выставленной ручкой регулировки температуры ГВС.
2alexa
причин перегрева воды всего две. Вы упорно не хотите найти решение. :) Его тоже два :) ответить на вопросы или вызвать сервисанта.

vgy7 » 17 авг 2006, 17:48

папробуи переклучить
#4.

vgy7 » 16 авг 2006, 22:17

вазможна при наладке неправильдна поставлени микроперекльуцатели.
инструкция есть?

Stroller » 16 авг 2006, 17:21

Alexa писал(а):Если это так, то что делать? Есть ли выход какой то?
извините, Вы сейчас с кем общаетесь? :D
прочитайте тему с начала. какой у вас проток воды? нужен параметр: литры в минуту. сколько?

Styx » 16 авг 2006, 15:24

Grizzly
По идее все должно быть включено в договор обслуживания. Для нормальной фирмы 100 км не крюк :lol: :lol:

Styx » 16 авг 2006, 15:13

Она по особенному приезжает и решает ваши проблемы, не задавая 150 вопросов.

Прохожий » 16 авг 2006, 14:56

Сервис-центр на мой вопрос ответил кучей вопросов:
Вот это я называю высший пилотаж :D :D :D . Вроде бы и не отказались помочь в решении проблемы, но клиенту уже и не очень хочется, чтобы именно они ему помогали. Дистанционно Вам, уважаемый, к сожалению помочь тут не сможет. Даже при одинаковых симптомах болезни могут быть совершенно разные. А виноваты в этом Вы сами. Котел то, как я понимаю на гарантии еще, а монтаж сделали народно-хозяйственным методом. Если бы делали через нормальную фирму - это была бы не Ваша, а их головная боль.

Stroller » 15 авг 2006, 22:39

Вы правильно сказали про 10 кВт. Правильней сказать, может в котле нет минимума в 10 кВт (не выставлен) или проток воды мал, что бы 10 кВт отобрать. Замерьте, сколько воды проходит в минуту когда котёл воду перегревает.

Styx » 15 авг 2006, 16:02

Поставьте термостатический смеситель.