Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расширительный бак ГВС для крышной котельной

Jol » 03 окт 2006, 09:17

смотри в личку

OCA » 03 окт 2006, 08:04

Еще раз сорри за фотоп, но не ответить не могу :twisted:
дело в том что это административное здание, поэтому правилами
разрешено подниматься на здание средним давлением, а с пожарниками пришлось решать вопрос в Москве :da_loot: :da_loot: :da_loot:
Jol а ты собственно откуда (из какой организации)?

Jol » 03 окт 2006, 07:27

[quote="OCA";p="71273"]
Мы сейчас котельную пускаем на отм. +75м
[/quote]

а можно посмотреть?

Прохожий » 02 окт 2006, 18:53

Вот и я про это же. А с подъемом газа на такую высоту у Вас проблем не было. Там врорде бы какие то проблемы с нормами возникают, если труба идет по фасаду со средним давлением?
Да и пожарники должны были зарубить эту благородную идею. Мы как то прорабатывали вариант, там 60 метров всего, в результате не стали рисковать.
З.Ы. Тема далеко ушла от водоснабжения :lol:

OCA » 02 окт 2006, 16:14

Извините за оффтоп. Иногда чугуняка на крышках незаменима и вот почему:
Мы сейчас котельную пускаем на отм. +75м
Строители саму коробку слепили еще в январе, мы тогда только подписывали договор на проектирование :lol:
Соответственно подьемный кран был демонтирован и увезен ими в мною неизвестном направлении. Вообщем стальные котлы можно было подать только верталетом (у нас это дорогое удовольствие), поэтому мы остановили свой выбор на чугуняках (чугунные секционные котлы). Был конечна вариант взять стальные котлы в разборе и потом их сварить на крыше, но както сама идея сварки импортного котла методом РДС непрельстила, благо заказчик оказался небедный и смог себе позволить Чугуняку.

Styx » 02 окт 2006, 14:17

Есть чугуняка и на 5 и на 6 бар...Все равно на крышу чугуняку не ставлю...
Хозяину темы - а какое рабочее давление системы?

Прохожий » 02 окт 2006, 14:05

Ну я просто в качестве примера привел. Хотя, если конструктору здания дать вес, то почему бы и нет?
Вес этого котла 1625 кг плюс 196 литров воды. В принципе ничего сверхординарного. Зато он состоит из четырех маленьких котельчиков, которые можно заносить отдельно.

Styx » 02 окт 2006, 12:06

Чугуняку на крышу как-то не очень :|

Прохожий » 02 окт 2006, 12:03

А шож это у вас за котелочки для крышной котельной такого здания, что всего 3 бар предохранительные стоят?
А где тут связь? Котлы могут выдерживать и 5, но если температура на прямой -95, можно поддерживать давление в котле - 2 бара, соответственно предохранительные ставить на 3.
Хотя у нас есть чугунные котлы максимальной мощностью 507 кВт, а максимальное давление - 4 бара.

Styx » 02 окт 2006, 09:22

Вааще-то отдельную ветку провести неплохо.И никаких фонтанов.А шож это у вас за котелочки для крышной котельной такого здания, что всего 3 бар предохранительные стоят?

Илья » 29 сен 2006, 18:32

Мужики, вы че эта..., друг друга консультируете, это ж нельзя без поллитры :D

Styx » 29 сен 2006, 14:40

:?:

Прохожий » 29 сен 2006, 14:35

[quote="Styx";p="71053"]А давление воды - на вводе куда? Куда бы то ни было,очень уж оно маленькое...[/quote]
На вводе чего?
Чет я запутался.

Styx » 29 сен 2006, 14:30

А давление воды - на вводе куда? Куда бы то ни было,очень уж оно маленькое...

Прохожий » 29 сен 2006, 14:27

Я вообще не уверен, что бак там нужен. Расширение воды будет там только при первоначальном заполнении, в дальнейшем перепад температур будет минимальным. В многоквартирном здании постоянно происходит разбор воды. Короче, мы на крышных котельных не ставим.
Встречный вопрос - предохранительный клапан на ГВС у Вас на какое давление и какой марки?

Styx » 29 сен 2006, 14:20

В более высоких зданиях вообще проблема с установкой крышной котельной. А так ресивер на подкачке и маленькие РБ возле водоподогревателей.

Вернуться к началу