Kass » 10 ноя 2006, 21:04
Авария произошла при первом пуске? Если да, то просто ошибки либо проектирования, либо монтажа. Например:
1. При разгоне фазы на 5 насосе подключены правильно, а при переключении на прямую две фазы перепутаны, а значит вы насос резко пускаете в другую сторону.
2. Обратный клапан поставили наоборот
и т.д.
Но вот только есть еще один момент. Лично я ставлю частотники на каждый насос отдельно, т.к. схема с одним частотником довольно инертна и не особо здорово работает с резко меняющимся разбором. Причем ситуация тем хуже, чем больше насосов в системе. Например, включили заполнение бассейна. ВЗУ выходит на максимум производительности плавно. Но как только заполнение отключили, давление резко прыгает вверх. Инертность системы с последовательным переключением насосов в 4 раза выше, чем при параллельном, если насосов два. При шести насосах....
Авария произошла при первом пуске? Если да, то просто ошибки либо проектирования, либо монтажа. Например:
1. При разгоне фазы на 5 насосе подключены правильно, а при переключении на прямую две фазы перепутаны, а значит вы насос резко пускаете в другую сторону.
2. Обратный клапан поставили наоборот
и т.д.
Но вот только есть еще один момент. Лично я ставлю частотники на каждый насос отдельно, т.к. схема с одним частотником довольно инертна и не особо здорово работает с резко меняющимся разбором. Причем ситуация тем хуже, чем больше насосов в системе. Например, включили заполнение бассейна. ВЗУ выходит на максимум производительности плавно. Но как только заполнение отключили, давление резко прыгает вверх. Инертность системы с последовательным переключением насосов в 4 раза выше, чем при параллельном, если насосов два. При шести насосах....