Развернуть Обзор темы: UNITERM USB200 коррозия или норма ?

Маслов » 29 дек 2013, 10:20

gals19 писал(а):инженеры ведущие этот объект , в один голос заявили : " Это нормальное состояние бойлера после полгода работы + отстой !"
gals19 писал(а):ВАЖНО , Уважаемые ! - на фото при увеличении виден магниевый анод с износом 10-20% . ,анод родной .
Как-то все противоречиво.
gals19 писал(а):Будем ставить Испанскую Лапезу .(не реклама ) .
Очень похоже на рекламу или антирекламу.

Да и вообще какое-то джамшудовское решение.
Вы бы для начала химводоочистку сделали или здесь анализ воды выложили (говорим не о чем).
Или считаете что Лапеза и воду очистит :?: :D

Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
gals19 писал(а):ВАЖНО , Уважаемые ! - на фото при увеличении виден магниевый анод с износом 10-20% . ,анод родной .
А как вы по фото снизу азнос анода определяете. Или тоже консилиум так решил :D

cineman » 28 дек 2013, 22:03

gals19 писал(а):Будем ставить Испанскую Лапезу .(не реклама ) .
Зер Гут :OK:

gals19 » 28 дек 2013, 21:30

Собрали производственное совещание , инженеры ведущие этот объект , в один голос заявили : " Это нормальное состояние бойлера после полгода работы + отстой !"

ВАЖНО , Уважаемые ! - на фото при увеличении виден магниевый анод с износом 10-20% . ,анод родной .

Резюме -решили списать это чудо , сработанное "Швондером" и "Джамшутом" .(дабы не попасть на рекламацию )

Будем ставить Испанскую Лапезу .(не реклама ) .

Маслов » 28 дек 2013, 19:10

gals19 писал(а):+- санитарные нормы ...
Думаю вода у вас не +- а караул. Как с ней сантехника дружит?

gals19
Если есть гарантийный талон и в инструкции не прописаны требования к воде, что-то вроде "вода должна соответствовать ..." то можно что-то предъявить продавцу или производителю.
Думаю производители не дураки и защищают себя от таких случаев.

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Будете менять бойлер присмотритесь к моделям с активным анодом. Их не нужно менять.
Дешевле какую-то элементарную водоподготовку сделать, чем так систему водоснабжения убивать

cineman » 28 дек 2013, 02:18

VikT писал(а):Только от этого не легче тому, у кого бойлер с этой вероятностью. А с точки зрения продавца, то да, безусловно.
Тому, кто слышал как в новом бойлере при погрузке перекатываются осколки эмали, уже не нужно объяснять преимущества нержавеющих бойлеров.

VikT » 28 дек 2013, 00:50

cineman писал(а):Могут, но вероятность мала
Только от этого не легче тому, у кого бойлер с этой вероятностью. А с точки зрения продавца, то да, безусловно.
cineman писал(а):ответственность лежит на производителе.
Если после покупки прошло совсем немного времени...., и производитель где? В соседнем доме живет?
Попробуйте сейчас купить запчасти для котлов Херман. А еще года три назад эти котлы вовсю продавались.

gals19 » 27 дек 2013, 21:04

Добрый вечер уважаемые .!
Толщина Стенки у этого бойлера примерно 2.7-3 мм .
Если бойлер стоит с влагой на дне (пустой ) , эмалированный бак (тот что для ГВС предназначен) не должен активно разрушаться , во-первых потому ,что высохнет , во-вторых он предназначен для активной среды -вода с растворенным воздухом(кислородом) .Единственный минус в отстое на воздухе -не работает магниевый анод , он таки создаёт электрохимическую защиту используя воду-электролит .
Мои предположения могут не соответствовать истине .
Прошу вас высказать Ваше мнение о возрасте .
1 год 5 лет ....
Я обзвонил конторы по поставке UNITERM USB200 , все в один голос заявляют : " их нет уже давно !"
Не верится мне , что это состояние -эксплуатация 1 год .

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Как ведёт себя медный теплообменник (змеевик ) в среде ГВС ?
Почему эти теплообменники встречаются в котлах .У меня в ДАНИ контур ГВС медный .

cineman » 27 дек 2013, 18:11

Ayrat писал(а):Ну и там могут быть проблемы в сварных швах.
Могут, но вероятность мала, а ответственность лежит на производителе.

Ayrat » 27 дек 2013, 17:53

cineman писал(а):Стараюсь вообще избегать эмалированных бойлеров. Чаще отслоения эмали случаются в местах вваривания выводов.
А что можно рассмотреть в качестве достойной альтернативы эмалированному бойлеру? Бойлер из нержавейки? Ну и там могут быть проблемы в сварных швах.

cineman » 27 дек 2013, 17:24

Стараюсь вообще избегать эмалированных бойлеров. Чаще отслоения эмали случаются в местах вваривания выводов. Именно через патрубки скорее можно приложить усилия к эмали. В остальных местах эмаль защищена теплоизоляцией.

Ayrat » 27 дек 2013, 17:13

cineman писал(а):Cверху температура выше, и железо растворённое сильнее окисляется.
Думаю, что при заполнении бойлера водой для опрессовки эта цементно-кирпично-еще фиг знает какая пыль всплыла наверх и там к эмали и прилипла.
Главное, что на фото все выглядело именно как сколы эмали, а по факту оказалось налетом поверх эмали бака бойлера.

cineman » 27 дек 2013, 17:09

Ayrat писал(а):вроде как и в самом деле в верхней части большая часть внутренней поверхности бака
Cверху температура выше, и железо растворённое сильнее окисляется.

Ayrat » 27 дек 2013, 16:56

cineman писал(а): Потому любые прогнозы по фото мало полезны.
Несколько месяцев назад предъявляли нам "почти новый" бойлер с похожим "внутренним видом", только на теплообменнике такой ржавчины не было. Хозяин бойлера (опираясь на мнение прораба-сантехника, делавшего ему систему водоснабжения дома) высказал претензию, что в верхней части бойлера имеются многочисленные сколы и отслоения эмали, из-за чего бак бойлера начал ржаветь.
Открутили фланец бойлера - вроде как и в самом деле в верхней части большая часть внутренней поверхности бака не синяя (цвет эмали), а серо-ржавая. Но как только пощупал это все рукой, стало понятно - с эмалью ничего не случилось, а серо-ржавые "пятна" - это прилипший к эмали налет толщиной в среднем 2-3 мм. Компоненты этого налета - цемент, ржавчина и что-то вроде суглинка. Потерли одно из таких пятен минут 5 тряпкой, смоченной в моющем средстве - из-под налета показалась синяя эмаль. Сделали вывод, что скорее всего бойлер перед монтажом долго простоял с незаглушенными патрубками в помещении, в котором полным ходом шли отделочные работы.

cineman » 27 дек 2013, 14:49

tiptop писал(а):Полгода, наверное, был с воздухом и влагой..
Это же не стальной панельный радиатор, а бойлер, что должен контактировать с кислородной водой.

tiptop » 27 дек 2013, 13:59

gals19 писал(а):был в работе 3 месяца , потом пол года стоял пустой
Полгода, наверное, был с воздухом и влагой... :cry:

cineman » 27 дек 2013, 00:44

gals19 писал(а):В Железнодорожном
Вода там вообще чёрная. Ездил туда посудомойки чинить.
gals19 писал(а):Вопрос 2: Как долго бойлер ещё проработает ?
Заказчик готов оплатить исследовательские работы? А если серьёзно, фотографии не позволяют выявить то тонкое место, где коррозия сделала наибольшие успехи. Потому любые прогнозы по фото мало полезны. Можно поиметь дырку и при мало разрушенном эмалевом покрытии. Заказчику нужно собирать деньги на новый бойлер. И пугать должно не повреждение теплообменника, а разрыв колбы бойлера с ожогами и прочими прелестями.

аристошка » 27 дек 2013, 00:02

Афоня на фото и виден "огрызок" анода :mrgreen:

Афоня » 26 дек 2013, 22:34

аристошка писал(а):посмотри на фото "верхняя часть теплообменника"
магниевый анод отсутствует
Скорее всего анод стоит в верхнем фланце который сняли для фотосъемок.
Фото анода в студию, пожалуйста. Думаю там и фоткать нечего, но может какой обрубышь остался :D
аристошка писал(а):смотрим фото "нижний "вход" гвс "
вода еще та
так что не удивительно что бак умер
На входе хорошо видно что вода с жутким содержанием железа. Такая вода как правило исчо и жесткая.
Если аноды менять то бойлер может с ней несколько лет протянет, но я не знаю что люди ентой водой делают. Представляю сантехнику у этого зака. Там попандос будет покруче чем на бойлер.
А вот если этот зак еще этой водой исчо и СО подпитывает то это отдельная тема :?

Вспоминаю в нулевых был клиент который наезжал на сантегников, что у него смесители ханс гроевские из строя выходят из-за того что бойлере вода ржавая :D

аристошка » 26 дек 2013, 21:51

gals19 тяжело сказать сколько
но я обычно не верю закам
посмотри на фото "верхняя часть теплообменника"
магниевый анод отсутствует
смотрим фото "нижний "вход" гвс "
вода еще та :mrgreen:
так что не удивительно что бак умер

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
хотя сейчас качество хромает
но это мы сами виноваты
в основной массе люди "голосуют рублем" за дерьмо, а потом орут что сломалось

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
к стати где стоит данный агрегат?
назначение здания?

gals19 » 26 дек 2013, 19:41

аристошка, добрый вечер ! Как по вашему какой срок эксплуатации у бойлера ? (хозяин утверждает , что он был в работе 3 месяца , потом пол года стоял пустой )
С уважением .