Джордано » 03 апр 2017, 23:57
oleg21au6 писал(а):НО...если уж делать сравнение, то делать корректно..а то как то получается что повесить два настенника в каскад это прям бесплатно и вешается само на раз....
Я 200 вражеских добавил в обвязку напольников, чтобы подогнать их комплектацию для корректного сравнения с настенниками, На сколько знаю, там внутри нет трехходового, насоса, расширительного бака. Я еще на автоматику ничего не накинул, а надо бы баксов 300. В Дуатеке есть полная автоматика: бойлер, комнатный термостат, погода, каскад, внешний насос, аварийные и сигнальные программируемые выходы/входы, шина данных...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Code писал(а):А я вот думаю, неужели нельзя как-то просто заколхозить?
Там колхозить ничего не надо. Управление только закоммутировать, гидравлику развязать вторичными кольцами. (Это если про Дуатек.)
[quote="oleg21au6"]НО...если уж делать сравнение, то делать корректно..а то как то получается что повесить два настенника в каскад это прям бесплатно и вешается само на раз....[/quote]
Я 200 вражеских добавил в обвязку напольников, чтобы подогнать их комплектацию для корректного сравнения с настенниками, На сколько знаю, там внутри нет трехходового, насоса, расширительного бака. Я еще на автоматику ничего не накинул, а надо бы баксов 300. В Дуатеке есть полная автоматика: бойлер, комнатный термостат, погода, каскад, внешний насос, аварийные и сигнальные программируемые выходы/входы, шина данных...
[size=85][color=green]Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:[/color][/size]
[quote="Code"]А я вот думаю, неужели нельзя как-то просто заколхозить? [/quote]
Там колхозить ничего не надо. Управление только закоммутировать, гидравлику развязать вторичными кольцами. (Это если про Дуатек.)