Dim@ » 23 мар 2016, 10:27
osea писал(а):Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель
Объем воды в одной секции 1,45л, т.е. примерный объем первого этажа составляет около 130литров. На данный объем необходим расширительный бак примерно литров 13 и более, встроенный в котел бак как правило имеет объем 8литров - его соответственно не хватает. Проблема №1 - врезать в систему бак объемом примерно 10% от объема воды в системе.
osea писал(а):Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время…
Проблема №2 - падение давления в системе.
Падение может быть изза расширительного бака, когда он слишком маленький - при нагреве котла давление в системе повышается до 3атм, далее срабатывает сбросной клапан на котле и излишек воды сливает в котельную, при охлаждении котла давление падает до нуля.
Падение давления может происходить изза течей на соединениях труб, фитингах и пр. Надо делать опрессовку системы минимум на 5-6 атм, опрессовка покажет где течи.
Что монтажники говорят в системе воздух - это ерунда, воздух уйдет в первый день работы радиаторов. (если конечно трубы сделаны правильно и нету П-образных участков без воздушников)
osea писал(а):Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5
Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Скачки давления из-за расширительного бака
Нагрев ГВС до кипятка - для проточных котлов это нормально, можно в настройках уменьшить мощность горелки на нагрев ГВС
[quote="osea"]Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель[/quote]
Объем воды в одной секции 1,45л, т.е. примерный объем первого этажа составляет около 130литров. На данный объем необходим расширительный бак примерно литров 13 и более, встроенный в котел бак как правило имеет объем 8литров - его соответственно не хватает. Проблема №1 - врезать в систему бак объемом примерно 10% от объема воды в системе.
[quote="osea"]Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время… [/quote]
Проблема №2 - падение давления в системе.
Падение может быть изза расширительного бака, когда он слишком маленький - при нагреве котла давление в системе повышается до 3атм, далее срабатывает сбросной клапан на котле и излишек воды сливает в котельную, при охлаждении котла давление падает до нуля.
Падение давления может происходить изза течей на соединениях труб, фитингах и пр. Надо делать опрессовку системы минимум на 5-6 атм, опрессовка покажет где течи.
Что монтажники говорят в системе воздух - это ерунда, воздух уйдет в первый день работы радиаторов. (если конечно трубы сделаны правильно и нету П-образных участков без воздушников)
[quote="osea"]Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5
Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо![/quote]
Скачки давления из-за расширительного бака
Нагрев ГВС до кипятка - для проточных котлов это нормально, можно в настройках уменьшить мощность горелки на нагрев ГВС