костя1982 » 12 май 2017, 12:45

oleg.dmitrievic спасибо за ответы. просто я не знал что там два в одном. думал что они не соприкосаются. :) :) :)

oleg.dmitrievic » 11 май 2017, 23:02

костя1982 писал(а):oleg.dmitrievic в аристон егис плюс есть вторичный а в аристон егис нет.
угу, а как он вам воду санитарную тогда нагревает? через бойлер чтоль? ну так и в бойлере тоже есть теплообменник.

Добавлено спустя 42 секунды:
костя1982 писал(а):всем спасибо за ответы. Прейдется покупать теплообменник.я просто не знал строение теплообменника.
Ну вот, видите, нашелся :)

VikT » 11 май 2017, 01:15

cineman писал(а):Сумбурно, но похоже на проблемы с расширительным баком.
Лично по мне, так топик все достаточно понятно объяснил, как симптомы, так и предпринятые действия.
А если бы Вы знали конструктив котла и хоть какой-никакой опыт диагностики, то бачек бы всуе не упоминали.
И по моему мнению, Ваше мнение о проблеме основано лишь на незнании предмета.

костя1982 » 10 май 2017, 08:34

всем спасибо за ответы. Прейдется покупать теплообменник.я просто не знал строение теплообменника.

cineman » 10 май 2017, 01:05

VikT писал(а):Михаил, не превращайтесь в словоблуда - если не в теме, лучше промолчать.
В чём словоблудие вы узрели? Я предложил проверить версию протекания подпитки. Вы считаете такую протечку невозможной потому, что котёл имеет битермический теплообменник?

VikT » 10 май 2017, 00:42

Здесь битермик - теплообменнику хана.
Михаил, не превращайтесь в словоблуда - если не в теме, лучше промолчать.

костя1982 » 09 май 2017, 17:30

cineman
сейчас сниму посмотрю.

Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
cineman
открутил. капает с подпитки.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
cineman капля в 3-4 секунды при давлении 2.5

cineman » 09 май 2017, 17:08

Открутите подачу холодной воды в котёл и убедитесь, что капает именно из подпитки

костя1982 » 09 май 2017, 16:44

а вода откуда берется? за сутки 4 литра. в расширителе давление 0.9. проверял.

Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:
oleg.dmitrievic в аристон егис плюс есть вторичный а в аристон егис нет. :(

cineman » 09 май 2017, 16:06

Сумбурно, но похоже на проблемы с расширительным баком.

костя1982 » 09 май 2017, 16:01

теплообменник есть . вторичного нет.

oleg.dmitrievic » 09 май 2017, 15:46

Тепло обменник там точно есть.

котел аристон egbs24cf растет давление

костя1982 » 09 май 2017, 15:11

Добрый день.с праздником.проблема в следующем. Котел аристон egis24cf . Растет давление кран точно в норме менял с начало прокладку потом полностью кран<шток>. Вторичного теплообменника нет. Закрываешь подачу воды а горячую воду открываешь <в раковине> давление падает но очень медленно. вопрос может ли быть причина в трех ходовом клапане?