Ozun » 15 мар 2018, 02:09
Добрый день.
Это хозяйство управляет приводом
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1101x527
https://2.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1101x527
Который поворачивает трехходовый распределитель который был в составе насосной группы hansa
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1101x527
Понятно что рабочий угол 90 градусов
В режиме регулирования теплых полов без приоритета ГВС все понятно - 2107смотрит на датчик температуры подачи и по чуть чуть подкручивает сервоприводом распределитель туда-сюда и находит баланс
А вот при включенном проритете ГВС, когда приходит команда греть воду, 2107 включает напряжение на закрытие и держит его хрен знает до какой победы - сервопривод закрывается, распределитель поворачивается до закрытия, потом дальше и дальше, выходит на какой-то обратный угол и тут срабатывают концевик на валу сервопривода
Это если с сервопривода снять ручку, на которой есть ограничивающие штифты.
Если не снять, то мотор-редуктор проворачивает вал внутри ручки и всё клинит или проворачивается полностью
Вопрос - какая логика со стороны 2107 полного закрытия распределителя при включении загрузки ГВС с приоритетом ГВС ?
Или у меня не подходящий сервопривод, типа 180градусный вместо "90градусного" ?
Это хозяйство покупал не я и досталось оно мне разобранным, и вообще я не сантехник, прошу понять и простить)
Добрый день.
Это хозяйство управляет приводом
[url]https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/b5e8d32e01628f9778f78836140a5957b593d7abda898feb867d66fe2f4f3e6d/inf/8gfuJoIyA72HBsnwH2lpFt3s1UI4K3EA-HHF4R7SmjoJBrIST03v1if7vQWVjlpL4ypE6ePUSUn7IFvfd9iDdA%3D%3D?uid=1118810&filename=2018-03-08%2016-34-04.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1101x527[/url]
[url]https://2.downloader.disk.yandex.ru/preview/85efa42cc48c65ffe4391fb3447ff16b0f8088ca4d8d314dbe2eedf10e71316b/inf/8gfuJoIyA72HBsnwH2lpFr66YiP-BZNaXvEBrATxeQzfj9v6xfwtv8jHG3pcxHrszmoVoMR9LNy_uRD35oBknA%3D%3D?uid=1118810&filename=2018-03-11%2020-39-08.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1101x527[/url]
Который поворачивает трехходовый распределитель который был в составе насосной группы hansa
[url]https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/1dd8ff67102bb7597adea28fc1d53c87704b7e0271079dcf07a98809fefc6e49/inf/8gfuJoIyA72HBsnwH2lpFuAruQINzJ1Dn5wajuPgXKVXhewSOw8C5sP83Ji-OHh0ijMFNSQaUhNHY-2v5mGk9Q%3D%3D?uid=1118810&filename=2018-03-11%2019-40-30.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1101x527[/url]
Понятно что рабочий угол 90 градусов
В режиме регулирования теплых полов без приоритета ГВС все понятно - 2107смотрит на датчик температуры подачи и по чуть чуть подкручивает сервоприводом распределитель туда-сюда и находит баланс
А вот при включенном проритете ГВС, когда приходит команда греть воду, 2107 включает напряжение на закрытие и держит его хрен знает до какой победы - сервопривод закрывается, распределитель поворачивается до закрытия, потом дальше и дальше, выходит на какой-то обратный угол и тут срабатывают концевик на валу сервопривода
Это если с сервопривода снять ручку, на которой есть ограничивающие штифты.
Если не снять, то мотор-редуктор проворачивает вал внутри ручки и всё клинит или проворачивается полностью
Вопрос - какая логика со стороны 2107 полного закрытия распределителя при включении загрузки ГВС с приоритетом ГВС ?
Или у меня не подходящий сервопривод, типа 180градусный вместо "90градусного" ?
Это хозяйство покупал не я и досталось оно мне разобранным, и вообще я не сантехник, прошу понять и простить)