Re: MainFour 24F - Ошибка Е35

sseti » 08 ноя 2014, 23:58

Такая же проблема. Котёл проработал 2 недели и появилась Е35. Котёл выключается каждый час ночью. Днём работает нормально. Как я понял, нужно менять плату по гарантии. Скажите, замена платы сервисным центром производится на дому или нужно везти к ним? Дело в том, что я заключил договор с другой компанией. Она не является СЦ, а просто партнер. Партнер сказал, что плата будет стоить от 6 т.р., но СЦ должен поменять по гарантии. Возможности демонтировать котёл уже нет. Да и зима на носу. Нет желания мёрзнуть, пока будут менять.

7982823 » 13 ноя 2013, 23:17

Коллеги, может стоит где-нибудь отдельную ветку открыть по совместимости стабов и упс с котлами тех или иных марок ? Сам сталкивался с бакси, который практически отказывался работать с американским упс.

Re: MainFour 24F - Ошибка Е35

prof » 10 ноя 2013, 21:00

У меня была такая же проблема, сразу после пуска выдавало ошибку Е 35. Решил проблему следующим образом:
1. отрегулировал газовый клапан по минимуму (чуть-чуть приоткрутил винт, совсем немного),
2. увеличил зазор между датчиком пламени и горелкой (чуть-чуть отогнул электрод).
ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА

свет Ляксеич » 10 янв 2013, 12:29

Установка стабилизатора напряжения дала плоды - за три дня котел ушел в Е-35 всего один раз :) . Заказчик решает вопрос с заменой платы по гарантии.

свет Ляксеич » 07 янв 2013, 19:25

Другой человек, BAXI-Ural, RUZALIN, Большое вам спасибо! Значит будем менять.

RUZALIN » 07 янв 2013, 15:09

Меняйте плату. Если запуск от официалов, то по гарантий. Все проходим через это.

Re: MainFour 24F - Ошибка Е35

BAXI-Ural » 07 янв 2013, 10:36

Установлено что, Е35 возникает на платах "Хонивел" немецкого производства при импульсных помехах в сети. Нормальное заземление (по схеме TN-C-S) и GF-стабилизаторы не всегда спасают ситуацию.

Немцы все сделали "по стандарту" и у себя ошибок не обнаружили. Наивные! :mrgreen: - не понимают, что в России стандарты существуют не для исполнения...

Итальянцы слепили более удачную конструкцию (они к нам в плане безалаберности ближе :D ), поэтому на платыах "Бертелли и Партнеры" таких проблем не возникает... Разумеется, требования ПУЭ по заземлению, качесту электроэнергии никто не отменял...

В настоящее время поставки немецких плат прекращены до усовершенствования конструкции.

А "Хонивеловские" платы менять по гарантии на "Бертелли". Это я почти официально это заявляю... :|

Другой человек » 07 янв 2013, 10:08

Проверьте дымоход. Шайбы для вашего случая в дымоходе или нет?

MainFour 24F - Ошибка Е35

loginza16980 » 07 янв 2013, 10:00

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Baxi MainFour24 F, периодически вываливается в ошибку Е35 - Ошибка пламени (паразитное пламя).
Котле был пущен в эксплуатацию чуть более месяца назад (самим владельцем). С его (клиента) слов, данная неисправность проявила себя в первые же дни работы. В дальнейшем случаи участились, иногда до периодичности срабатывания Е35 через каждые два часа.
Газ природный. Самый конец тупиковой ветки. Давление газа на входе газового клапана 10-11 mbar.Проверил настройки газового клапана - настроен не был. Вчера настроил min\max. В динамике, при работе котла на 60 % от максимальной мощности, просадка давления на входе составляет порядка 1 mbar. На подводке газа к котлу установил диэлектрическую муфту.
Электричество. Контур заземления есть. Фазировка при подключении котла соблюдена. В сети напряжение составляет 240 В. Замерил потенциал на котле: выключил котел из розетки, один конец мультиметра - на корпус котла, другой - на ноль в розетке. Результат - 1 В. Стабилизатора не было. Вчера клиент приобрел стаб на 600 ВА и вечером установил его. Стаб на выходе дает 220 В. Сильных скачков напряжения в данном нас.пункте не наблюдается.
При мне котел ушел в ошибку один раз. Котел пошел на розжиг, появилась искра и одновременно с щелчком открытия газового клапана на дисплее появилась ошибка Е35. После сброса ошибки работа котла пошла в штатном режиме. После закрытия газового клапана пламя на горелке пропадает полностью в течение 1 сек.
Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра котел работал нормально. но утром клиент позвонил и сказал "Опять Е35!".