loginza16980 » 07 янв 2013, 10:00
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Baxi MainFour24 F, периодически вываливается в ошибку Е35 - Ошибка пламени (паразитное пламя).
Котле был пущен в эксплуатацию чуть более месяца назад (самим владельцем). С его (клиента) слов, данная неисправность проявила себя в первые же дни работы. В дальнейшем случаи участились, иногда до периодичности срабатывания Е35 через каждые два часа.
Газ природный. Самый конец тупиковой ветки. Давление газа на входе газового клапана 10-11 mbar.Проверил настройки газового клапана - настроен не был. Вчера настроил min\max. В динамике, при работе котла на 60 % от максимальной мощности, просадка давления на входе составляет порядка 1 mbar. На подводке газа к котлу установил диэлектрическую муфту.
Электричество. Контур заземления есть. Фазировка при подключении котла соблюдена. В сети напряжение составляет 240 В. Замерил потенциал на котле: выключил котел из розетки, один конец мультиметра - на корпус котла, другой - на ноль в розетке. Результат - 1 В. Стабилизатора не было. Вчера клиент приобрел стаб на 600 ВА и вечером установил его. Стаб на выходе дает 220 В. Сильных скачков напряжения в данном нас.пункте не наблюдается.
При мне котел ушел в ошибку один раз. Котел пошел на розжиг, появилась искра и одновременно с щелчком открытия газового клапана на дисплее появилась ошибка Е35. После сброса ошибки работа котла пошла в штатном режиме. После закрытия газового клапана пламя на горелке пропадает полностью в течение 1 сек.
Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра котел работал нормально. но утром клиент позвонил и сказал "Опять Е35!".
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Baxi MainFour24 F, периодически вываливается в ошибку Е35 - Ошибка пламени (паразитное пламя).
Котле был пущен в эксплуатацию чуть более месяца назад (самим владельцем). С его (клиента) слов, данная неисправность проявила себя в первые же дни работы. В дальнейшем случаи участились, иногда до периодичности срабатывания Е35 через каждые два часа.
Газ природный. Самый конец тупиковой ветки. Давление газа на входе газового клапана 10-11 mbar.Проверил настройки газового клапана - настроен не был. Вчера настроил min\max. В динамике, при работе котла на 60 % от максимальной мощности, просадка давления на входе составляет порядка 1 mbar. На подводке газа к котлу установил диэлектрическую муфту.
Электричество. Контур заземления есть. Фазировка при подключении котла соблюдена. В сети напряжение составляет 240 В. Замерил потенциал на котле: выключил котел из розетки, один конец мультиметра - на корпус котла, другой - на ноль в розетке. Результат - 1 В. Стабилизатора не было. Вчера клиент приобрел стаб на 600 ВА и вечером установил его. Стаб на выходе дает 220 В. Сильных скачков напряжения в данном нас.пункте не наблюдается.
При мне котел ушел в ошибку один раз. Котел пошел на розжиг, появилась искра и одновременно с щелчком открытия газового клапана на дисплее появилась ошибка Е35. После сброса ошибки работа котла пошла в штатном режиме. После закрытия газового клапана пламя на горелке пропадает полностью в течение 1 сек.
Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра котел работал нормально. но утром клиент позвонил и сказал "Опять Е35!".