ошибка Е-27

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: ошибка Е-27

Re: ошибка Е-27

дмитрий1990 » 16 июн 2015, 21:32

ошибка Е 27, возникла на котле внезапно,котел работал так: включил на гвс открыл кран котел запустился и работает 120 мм вод ст. и не модулирует горелку, и через 20 сек выбивает Е27, на отопление как обычно, общаясь с коллегами говорят что первый раз сталкиваются! и говорят это мозги!

Re: ошибка Е-27

СергейС » 16 авг 2013, 09:36

Странно, что никто не ответил с мая месяца. Ответ: "на всех платах котлов 4-го поколения F14=00, устраняет Е 27"

xpurp » 31 май 2013, 02:52

контакты проверьте, скорее всего окислились или отошли

Re: ошибка Е-27

weise » 30 май 2013, 21:16

Данная ошибка описана в руководстве к котлу Mainfour 18F-24F
E27 - Неправильное положение датчика температуры системы ГВС - Нажимать не менее 2 сек кнопку “R”. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию.

ошибка Е-27

сальдо » 30 май 2013, 19:55

В котле марки BAXI MAIN FOUR 24-24F систематически отключается горячая вода и появляется ошибка Е-27, сервисная компания не готова ответить, в чем причина и что означает эта ошибка