Развернуть Обзор темы: Деформировались трубки в то БАКСИ!

pete06 » 11 ноя 2014, 19:47

Ок, понятно. Я сейчас перекрыла на выходе, т.к подумала, что т.к. клапана на выходе нет, то лучше закрыть. завтра поеду открою, потом попрошу клапан поставить.

Code » 11 ноя 2014, 16:54

pete06 писал(а):все таки кран на выходе из котла держать открытым
Конечно, так лучше, я себе краны на выходе и не ставил.
Т.е. перекрываются бойлер или котел по ГВС на входе, а выходы соединяются без кранов.
Отсеченный участок без группы безопасности не остается.

pete06 » 11 ноя 2014, 13:18

Спасибо, да нет, вроде в прошлом году все слили, пробок быть не должно было, да и работал котел весной и летом, встал только сейчас.
Вопрос, если не пользуемся водным контуром, правильно ли закрывать кран и на вход в котел И НА ВЫХОД (даже когда дом нагрет и рабтает отопительный контур), т.е. как бы отсекать котел и пускать воду в обход? или все таки кран на выходе из котла держать открытым, чтобы в теплообменнике не создавалось давление?

Извините, что му чаю вопросами, спросить некого. Смонтировали монтажники, а сейчас не допросишься :cry:

BAXI-Ural » 11 ноя 2014, 11:59

При образовании ледяных пробок в трубопроводах, в "отсеченных" этими пробками трубопроводах может создаться высокое давление. По мере роста ледяных пробок, "слабые" места раздувает... Приходилось видеть такие трубы, как удав, проглотивший поросенка...
Может и у вас что-то подобное произошло.

pete06 » 11 ноя 2014, 08:36

замерзал дом, но все сливали. Котел после этого благополучно работал с апреля по ноябрь

oleg.dmitrievic » 11 ноя 2014, 08:33

ну если вы два крана закроете то воду в теплообменнике ясное дело закроете. а он у вас замерзал чтоль?

pete06 » 11 ноя 2014, 08:10

Спасибо за желание разобраться. Но вопрос все равно не ясен. Пошлю, конечно, в Бакси, спасибо за ссылку.
Все же, что вероятнее:
1. Расплющило при опрессовке водного контура или еще какая ошибка при монтаже?
2. Осталась зимой вода и замерзла в теплообменнике?
3. Или могло ли случиться, что что-то не так функционирует в водном контуре? Дело в том, что к котлу присоединены две водные трубки одна в котел, другая из котла, на них стоят краны. Когда перекрываешь краны на вход/выход, вода идет в обход котла к нагревательному накопительному электрическому баку(бойлеру). Это специально сделали на случай котлом не будем пользоваться для нагрева воды. Может, что-то закрываем не так или в накопительный бак не сбрасывает давление?
IMG_0085.JPG

Dim@ » 10 ноя 2014, 22:40

а может водопровод вакуумированием проверяли? помню был тут давеча крутой специалист от кондиционирования, который искал напарника - он бы думаю смог бы :D

oleg.dmitrievic » 10 ноя 2014, 21:10

он с отопления только давление сбрасывает. так что возможность неверной опрессовки есть.

RUZALIN » 10 ноя 2014, 20:31

аристошка писал(а):наверное в этом случае сначала датчик протока должен был лопнуть
Тоже хотел про него написать, единственный слабый элемент, который первым бы треснул.

аристошка » 10 ноя 2014, 20:24

RUZALIN если гидравлический пресс есть в чем проблема? :mrgreen:
дури было много или работали джамшуты

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
только наверное в этом случае сначала датчик протока должен был лопнуть

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
сегодня халявный датчик протока появился
надо эксперимент провести сколько он выдержит

RUZALIN » 10 ноя 2014, 20:15

Судя по фото давили безумно, чёт не вериться =)

аристошка » 10 ноя 2014, 20:10

при опрессовке системы водоснабжения передавили
интересно сколько надавили?

RUZALIN » 10 ноя 2014, 11:37

Напиши представителю Бакси: http://forum.c-o-k.ru/memberlist.php?mo ... le&u=11622" onclick="window.open(this.href);return false;

Он сможет что нибудь сказать.

Re: Деформировались трубки в то БАКСИ!

pete06 » 10 ноя 2014, 11:13

Спасибо! Вот в этом то и дело, что ни монтажники, ни сервис ничего не могут понять. Может быть, посоветуете, кому слать картинку, чтобы помогли разобраться. Хотим менять котел на более надежный, но важно понять, в чем причина? Спасибо еще раз!

RUZALIN » 10 ноя 2014, 10:02

В первый раз такое вижу на этом теплообменнике. Может всё токи с завода таким родился? Вроде и грязи не видно и отложений.

Деформировались трубки в то БАКСИ!

pete06 » 10 ноя 2014, 09:19

Здравствуйте! Полетел тобменник на котле Бакси Менфор 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели выдал ошибку Е25 и встал. Котел эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Dixi 60.

Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту сказал виноваты монтажники при опреесовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно, т.. котел сам сбрасывает давление. Фото прилагаю. Я не специалист, пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.