4refr0nt » 12 янв 2015, 12:13
Dim@ писал(а):Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли
Проверил землю (без мегометра, проверил обычным китайским тестером "корпус котла" - "шина заземления", "клемма земля на котле" - "шина заземления", "газопровод" - "шина заземления" - все ок, везде почти нулевое сопротивление, разности потенциалов нет в пределах погрешности тестера). Шина заземления (метал. полоса) проходит по котельной, само заземление за окном котельной, под снегом, никаких работ там не проводилось, металлическая полоса заземления, которая приходит снаружи здания не повреждена.
Dim@ писал(а):или перепутана фаза
коммутаций или других работ по электричеству в доме не производилось более года. Всю осень и начало зимы работало, значит с фазой все ок, сама она перепутаться не могла.
Еще, на всякий случай, проверил тестером напряжение стабилизатора Ресанта - все ок, 220в +- погрешность китайского тестера.
Котел снова встал, симптомы те же. Отключил котел, отключил датчик тяги, включил котел, получил ошибку датчика тяги, выключил котел, подключил датчик тяги, включил котел, сбросил ошибки, ошибка датчика тяги с первого раза не сбросилась, все повторил снова, котел запустился.
Что характерно, когда котел не запускается, QAA73 Outside actual - там прочерки, а если котел запустился, то Outside actual нормально показывает наружную температуру (температура мигает).
Сопротивление уличного датчика мерял, около 100 кОм, вместо датчика подключал резисторы (последовательно ставил несколько, вышло около 96 кОм) - поведение котла не менялось, поэтому сделал вывод, что уличный датчик температуры исправен.
Сейчас котел работает, уже поднял температуру до 50С. Только боюсь, что в любой момент может отключиться, т.к. причину так и не нашли.
[quote="Dim@"]Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли[/quote]
Проверил землю (без мегометра, проверил обычным китайским тестером "корпус котла" - "шина заземления", "клемма земля на котле" - "шина заземления", "газопровод" - "шина заземления" - все ок, везде почти нулевое сопротивление, разности потенциалов нет в пределах погрешности тестера). Шина заземления (метал. полоса) проходит по котельной, само заземление за окном котельной, под снегом, никаких работ там не проводилось, металлическая полоса заземления, которая приходит снаружи здания не повреждена.
[quote="Dim@"]или перепутана фаза[/quote]
коммутаций или других работ по электричеству в доме не производилось более года. Всю осень и начало зимы работало, значит с фазой все ок, сама она перепутаться не могла.
Еще, на всякий случай, проверил тестером напряжение стабилизатора Ресанта - все ок, 220в +- погрешность китайского тестера.
Котел снова встал, симптомы те же. Отключил котел, отключил датчик тяги, включил котел, получил ошибку датчика тяги, выключил котел, подключил датчик тяги, включил котел, сбросил ошибки, ошибка датчика тяги с первого раза не сбросилась, все повторил снова, котел запустился.
Что характерно, когда котел не запускается, QAA73 Outside actual - там прочерки, а если котел запустился, то Outside actual нормально показывает наружную температуру (температура мигает).
Сопротивление уличного датчика мерял, около 100 кОм, вместо датчика подключал резисторы (последовательно ставил несколько, вышло около 96 кОм) - поведение котла не менялось, поэтому сделал вывод, что уличный датчик температуры исправен.
Сейчас котел работает, уже поднял температуру до 50С. Только боюсь, что в любой момент может отключиться, т.к. причину так и не нашли.