Baxi slim 1.49 iN отключается после включения

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Baxi slim 1.49 iN отключается после включения

Пятницa » 14 янв 2015, 14:43

4refr0nt писал(а): также в багажнике у спеца были все запчасти на котел, все в оригинальной упаковке (теплообменника, конечно не было)
4refr0nt писал(а):Я, конечно, мог бы и сам плату заменить
если сам, то надо бы вам второй такой же котёл купить на запчасти: снял -поставил-проверил... и теплообменник будет... правда без упаковки :)

RUZALIN » 13 янв 2015, 21:33

4refr0nt писал(а):Буду завтра звонить, просить хотя бы скан гарантийника.
Оригинал гарантийного талона на котёл должен быть у вас на руках. На зап.часть никаких гар. талонов не бывает.
4refr0nt писал(а):Какой должен быть срок гарантии в фирменном сервисе?
На зап.часть гарантия 12 месяцев. На котёл 2 года с даты пуска, но не более 2.5 года с даты продажи.

Re:

4refr0nt » 13 янв 2015, 21:25

Пятницa писал(а):
4refr0nt писал(а):Как я и предполагал, вылечилось заменой платы - сразу все завелось.
По новому курсу это, блин, весьма недешевое удовольствие..
гарантию на неё на сколько лет дали?
Блин, на радостях я и не подумал об этом... :bawling:
Никаких документов не дали, хотя телефон сервиса я взял с официального сайта бакси...
Хотя понятно, что они не могут отбить чек заранее - ведь неизвестно что из запчастей потребуется клиенту.

Правда радует, что плата была в фирменной коробочке, также в багажнике у спеца были все запчасти на котел, все в оригинальной упаковке (теплообменника, конечно не было)

Буду завтра звонить, просить хотя бы скан гарантийника.
Какой должен быть срок гарантии в фирменном сервисе?

Я, конечно, мог бы и сам плату заменить, но смущало, то что здесь, на форуме, все советовали другое. Купил бы ее, а причина не в ней оказалась - вот бы я попал и по деньгам и по срокам.

Впечатление от визита мастера осталось хорошее. Видно, что человек имеет опыт ремонта. На все мои вопросы ответил грамотно, не умничал, что обладает какими-то сокровенными знаниями, которых ни у кого больше нет и мне их не понять. Такое, к сожалению, иногда бывает у "узких специалистов" раздувающих щеки.

Пятницa » 13 янв 2015, 15:04

4refr0nt писал(а):Как я и предполагал, вылечилось заменой платы - сразу все завелось.
По новому курсу это, блин, весьма недешевое удовольствие..
гарантию на неё на сколько лет дали?

Re:

4refr0nt » 13 янв 2015, 14:55

BAXI-Ural писал(а):
4refr0nt писал(а):на колодке между 0 и фазой 220
Прям тютелька в тютельку "220"? :roll:
у меня же стабилизатор и китайский мультиметр :)


Как я и предполагал, вылечилось заменой платы - сразу все завелось.
По новому курсу это, блин, весьма недешевое удовольствие...

Пятницa » 13 янв 2015, 14:47

Ну не знаю... если датчик тяги - значит с дымоходом что-то.
4refr0nt вы где находитесь - у вас сколько сейчас градусов то на улице?

BAXI-Ural » 13 янв 2015, 13:53

4refr0nt писал(а):на колодке между 0 и фазой 220
Прям тютелька в тютельку "220"? :roll:

Dim@ » 13 янв 2015, 09:00

Гарантия ёк?

Re:

4refr0nt » 13 янв 2015, 08:47

Dim@ писал(а):4refr0nt
Вызывайте сервисника пусть или датчик тяги меняет, или плату. Эксплуатация без этого датчика чревата отравлением угарными газами.
Датчик тяги я не блокировал. Если его отключить, то загорается ошибка, как и должно быть.
Варианты я исчерпал, сегодня вызвал сервисмена из соседнего города.
Сам склоняюсь к выходу из строя платы управления, но сам покупать ее не хочу - вдруг я все же ошибаюсь и причина в другом.

По результатам отпишусь после устранения проблемы.

Dim@ » 13 янв 2015, 00:43

4refr0nt
Вызывайте сервисника пусть или датчик тяги меняет, или плату. Эксплуатация без этого датчика чревата отравлением угарными газами.

Re:

4refr0nt » 12 янв 2015, 23:56

oleg21au6 писал(а):между чем и чем её мерили?..какие параметры по напряжениям на колодке в котле?..между 0 и фазой , между 0 и землёй?
на колодке между 0 и фазой 220
между 0 и землёй 0

oleg21au6 » 12 янв 2015, 23:26

4refr0nt писал(а):разности потенциалов нет в пределах погрешности тестера
между чем и чем её мерили?..какие параметры по напряжениям на колодке в котле?..между 0 и фазой , между 0 и землёй?

Re:

4refr0nt » 12 янв 2015, 23:13

Dim@ писал(а):Отключите Ресанту, включительно котел напрямую в сеть. Возможно проблема в китайском псевдо стабилизаторе.
попробовал. все тоже самое.
еще землю напрямую кинул.
все тоже самое.
вырубается

Dim@ » 12 янв 2015, 12:21

Отключите Ресанту, включительно котел напрямую в сеть. Возможно проблема в китайском псевдо стабилизаторе.

Re:

4refr0nt » 12 янв 2015, 12:13

Dim@ писал(а):Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли
Проверил землю (без мегометра, проверил обычным китайским тестером "корпус котла" - "шина заземления", "клемма земля на котле" - "шина заземления", "газопровод" - "шина заземления" - все ок, везде почти нулевое сопротивление, разности потенциалов нет в пределах погрешности тестера). Шина заземления (метал. полоса) проходит по котельной, само заземление за окном котельной, под снегом, никаких работ там не проводилось, металлическая полоса заземления, которая приходит снаружи здания не повреждена.
Dim@ писал(а):или перепутана фаза
коммутаций или других работ по электричеству в доме не производилось более года. Всю осень и начало зимы работало, значит с фазой все ок, сама она перепутаться не могла.

Еще, на всякий случай, проверил тестером напряжение стабилизатора Ресанта - все ок, 220в +- погрешность китайского тестера.

Котел снова встал, симптомы те же. Отключил котел, отключил датчик тяги, включил котел, получил ошибку датчика тяги, выключил котел, подключил датчик тяги, включил котел, сбросил ошибки, ошибка датчика тяги с первого раза не сбросилась, все повторил снова, котел запустился.

Что характерно, когда котел не запускается, QAA73 Outside actual - там прочерки, а если котел запустился, то Outside actual нормально показывает наружную температуру (температура мигает).

Сопротивление уличного датчика мерял, около 100 кОм, вместо датчика подключал резисторы (последовательно ставил несколько, вышло около 96 кОм) - поведение котла не менялось, поэтому сделал вывод, что уличный датчик температуры исправен.

Сейчас котел работает, уже поднял температуру до 50С. Только боюсь, что в любой момент может отключиться, т.к. причину так и не нашли.

аристошка » 12 янв 2015, 09:39

напряжение сети и наличие потенциала на газ. трубе

Re:

4refr0nt » 12 янв 2015, 09:29

Dim@ писал(а):Датчик тяги не может так влиять, да и ошибку бы выдал котел. Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли или перепутана фаза - датчик не видит пламя после розжига.
Индикатор наличия пламени загорается сразу после розжига и горит еще полсекунды после отключения горелки (на слух)

Dim@ » 12 янв 2015, 09:18

Датчик тяги не может так влиять, да и ошибку бы выдал котел. Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли или перепутана фаза - датчик не видит пламя после розжига.

4refr0nt » 12 янв 2015, 08:20

Всем спасибо!
Проблема решилась отключением/подключением датчика тяги, хотя индикатор датчика тяги и не выдавал ошибку. Чудеса да и только...

BAXI-Ural » 11 янв 2015, 18:16

А реально котел 49=ый, а не 62-й? Сталкивался с умниками которые записывали 62-ой, меньшим, чтоб газовики не прикапывались. А в 62-м стоит реле мин.давления газа...

Вернуться к началу