Re: Main For 240 f после грозы

Unimag » 30 июн 2015, 01:39

shuba72, в разрыве цепи будет микроамперметр и при разряде потечет ток разряда ( максимум десятки микроампер)- напруга на приборе по закону Ома! Стрелочник на 50мкА вполне прокатит (2200 Ом).
А во первых!- от грозы ток не пропадает, страдает измерительная часть. Для начала переверни вилку в розетке и проверь где фаза. Успехов!
ЗЫ: малоиндуктивный кондёр в параллель прибору- искру и не заметишь на нем

Re: Main For 240 f после грозы

scuba72 » 29 июн 2015, 09:40

Айсан-Техник.
Там один электрод ( розжига/ионизации )и, вставлять ,в разрыв цепи тестер стоимостью 200 американских рублей когда, по ней летит 15кВ - сыкотно.

Айсан-Техник » 29 июн 2015, 00:18

scuba72 писал(а):Кстати, народ, как проверить ток ионизации на, этом , чуде?
Любые токи измеряются в "разрыв" цепи. Ток ионизации не каждый тестер кажет, если тестер за 200-500 р. - шансов мало.

Main For 240 f после грозы

scuba72 » 28 июн 2015, 23:56

Котел работает 9 секунд после чего уходит в ошибку ЕО1. Пламя хорошее, электрод чистый.
Все случилось после сильной грозы и проблем на подстанции ( сгорел счетчик, вставки).
Кстати, народ, как проверить ток ионизации на, этом , чуде?

Вернуться к началу