BAXI-Ural » 12 мар 2015, 05:46
Dim@ писал(а):BAXI-Ural писал(а):Котлы поставляются уже настроенные на природный газ, нечего там настраивать..
т.е. пуско-наладку делать не надо?
Настройка газового клапана -
заводская настройка, проконтролировать надо, мало ли чего поизошло на пути от завода до потребителя, но крутить то зачем?
То есть, при пуско наладке проверяется исправность котла, соответствие условий эксплуатации стандартам и инструкции (дымоудаление, система отопления (гидравлика), подготовка теплоносителя, водо-, газоснабжение-, и т.д.), настройка параметров теплогененрации (например, ограничение мощности, настройка кривых отопления при погоднозависимой теплогенерации), подстройка под длину дымохода (шайбу там поставить...)
oleg.dmitrievic писал(а):нене, просто покупаешь прям на проходной завода котел по себестоимости, вешаешь его на стену и включаешь в розетку
Болтоло ты коровье, чем твой
йумор поможет топикстартеру
VikT писал(а):BAXI-Ural писал(а):Котлы поставляются уже настроенные на природный газ, нечего там настраивать...
Всё это так, только вот давление в газовой трубе бывает отличается от давления газа на входе в котел при испытаниях на производстве. Причем в разы.
Ну, производитель надеется, что ГРО будет придерживаться стандарта в газоснабжении, а это для котлов по российскому стандарту 17-25 мбар.
Реально же данная модель котла будет работать без изменеия параметров (падения мощности) в диапазоне 13-60 мбар.
Потребность в настройке газового клапана возникает при его замене, при изменнении типа газа...
[quote="Dim@"][quote="BAXI-Ural"]Котлы поставляются уже настроенные на природный газ, нечего там настраивать..[/quote]
т.е. пуско-наладку делать не надо? :D[/quote]Настройка газового клапана - [b]заводская настройка[/b], проконтролировать надо, мало ли чего поизошло на пути от завода до потребителя, но крутить то зачем?
То есть, при пуско наладке проверяется исправность котла, соответствие условий эксплуатации стандартам и инструкции (дымоудаление, система отопления (гидравлика), подготовка теплоносителя, водо-, газоснабжение-, и т.д.), настройка параметров теплогененрации (например, ограничение мощности, настройка кривых отопления при погоднозависимой теплогенерации), подстройка под длину дымохода (шайбу там поставить...)[quote="oleg.dmitrievic"]нене, просто покупаешь прям на проходной завода котел по себестоимости, вешаешь его на стену и включаешь в розетку :)[/quote]Болтоло ты коровье, чем твой [b]йумор[/b] поможет топикстартеру :no_flud: [quote="VikT"][quote="BAXI-Ural"]Котлы поставляются уже настроенные на природный газ, нечего там настраивать...[/quote]
Всё это так, только вот давление в газовой трубе бывает отличается от давления газа на входе в котел при испытаниях на производстве. Причем в разы.[/quote]Ну, производитель надеется, что ГРО будет придерживаться стандарта в газоснабжении, а это для котлов по российскому стандарту 17-25 мбар. :roll:
Реально же данная модель котла будет работать без изменеия параметров (падения мощности) в диапазоне 13-60 мбар.
Потребность в настройке газового клапана возникает при его замене, при изменнении типа газа...