Baxi Luna 3 comfort 240fi проблема с прессостатом

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Baxi Luna 3 comfort 240fi проблема с прессостатом

Dim@ » 20 ноя 2016, 12:43

аристошка
Все в норме, чисто и работает.
Решил проблему временно удалив сверху котла заглушку, теперь входящий воздух подсасывает из помещения.

аристошка » 20 ноя 2016, 12:11

Dim@ может стоит посмотреть на хар-ки прессостата?
сколько Па?
вентилятор крутни рукой как вращается?
должен сделать не менее 5 оборотов
крыльчатку можно промыть водой
посмотри состояние теплообменника
может забит пылью и т.п.
трубочка вентури не оплавилась?
напряжение сети какое?
состояние реле вентилятора на плате?
sanek-starsh заимели вы прыскать этой ведешкой куда не попядя :mrgreen:
после этого вентиляторы меняем

Dim@ » 19 ноя 2016, 21:00

Шайба на дымоходе стоит.

oleg21au6 » 19 ноя 2016, 20:29

sanek-starsh писал(а):. да ещё а можно ли в него впрыснуть вд шкой, может поможет в
впрыснуть можно..но поможет врядли..;)...там дело не в конктах.вернее не только в них..но и в резинке-мембране....вообще устройство неремонтопригодно....но честно говоря при правильно собранном дымоходе проблем оно не доставляет....ну или тупо менять на хонивеловскую ..как на картинке у VikT

sanek-starsh » 19 ноя 2016, 20:16

oleg21au6
я тут читал диалоги ваши. подскажите по прессостату датчика тяги просто достал. проверял звонил исправен. да ещё а можно ли в него впрыснуть вд шкой, может поможет вдруг там контакты внутри окислились. из вас ни кто не вскрывал датчик

Dim@ » 15 ноя 2016, 22:24

oleg21au6 писал(а):Дим..это прикол или правда нет возможности инструкцию глянуть???
Было 3 года назад. Я то, что вчера было не помню. :D
oleg21au6 писал(а):где умудрились такой взять?
менял представитель сервиса бакси
oleg21au6 писал(а):там иногда даже маленькой соринки достаточно чтоб начала дурить
не смотрел так детально...

oleg21au6 » 15 ноя 2016, 22:04

Dim@ писал(а):Дымоход родной 750мм
- Шайбы не помню, кажется их не ставили
Дим..это прикол или правда нет возможности инструкцию глянуть???...там черным по белому написано что для этого котелка и такого дымохода надо ставить обе шайбы.
Dim@ писал(а):на замену ставили который пластмассовый, без регулировочного винта, кто производитель не скажу.
где умудрились такой взять?,..в запчасти бакси уже года три как поставляет только хонивеловский...очень похожий на тот что VikT привел на фотке...а этот пластиковый славиться своей глючностью и ненадежностью..:(
Dim@ писал(а):трубка вентури родная, целая.
там иногда даже маленькой соринки достаточно чтоб начала дурить..:(

VikT » 15 ноя 2016, 01:28

Напряжение на контактах прессостата низкое, со временем контакты окисляются, увеличивается сопротивление, падает уровень напряжения и микроконтроллер автоматики котла не воспринимает состояние контакта как замкнутое.
Поставьте такой
Сильный-Выхлопных-Газов-Водонагреватель-Запасных-Частей-Реле-Давления-Воздуха-AC2000V-50-Гц-60-S-Прочный-В.jpg_50x50.jpg

Dim@ » 14 ноя 2016, 23:40

oleg21au6 писал(а):дымоход какой?..шайбы какие стоят?...на замену какой ставили(хоневелоовский?)..вентури в целости?
- Дымоход родной 750мм
- Шайбы не помню, кажется их не ставили
- на замену ставили который пластмассовый, без регулировочного винта, кто производитель не скажу. Вот такой: http://pgs-rb.ru/images/001/9584.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- трубка вентури родная, целая.

oleg21au6 » 14 ноя 2016, 22:45

Dim@ писал(а):Что делать?
дымоход какой?..шайбы какие стоят?...на замену какой ставили(хоневелоовский?)..вентури в целости?

Dim@ » 14 ноя 2016, 14:16

Да все внутри идеально чисто.

RUZALIN » 14 ноя 2016, 14:11

Вентилятор кто то чистит при ТО котла?

Baxi Luna 3 comfort 240fi проблема с прессостатом

Dim@ » 14 ноя 2016, 09:11

Котел Baxi Luna 3 comfort 240fi проработал без проблем 2 года, потом начались проблемы с прессостатом (Артикул: 00628640), почему то перестает работать. Меняешь прессостат на новый - котел работает без проблем 6-8 месяцев, потом проблема возникает опять. Поменяли 2 прессостата, сейчас котел начал опять сбоить в работе по этой же причине. Каждые год менять эту деталь затратно, не могу понять в чем причина выхода их из строя? Тестером прозваниваешь/дуешь в трубку - прессостаты рабочие. Что делать?

Вернуться к началу