Развернуть Обзор темы: BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((

РоманМ » 06 апр 2017, 15:24

Митя Шмакин
топикстартер читай... умник))))

Митя Шмакин » 06 апр 2017, 14:58

Обычный контроллер, по датчику бойлера включает насос бойлера. Видел недавно у клиента... Зашёл в тепловой пункт в нем бойлер бакси слим и бойлер , на бойлере +40°, колесо гвс выключено, колесо отопления на масимум... Два насоса без гидрострелки ,на отопление в разетке, на гвс через khw( и третий рециркуляции насос).

РоманМ » 06 апр 2017, 11:19

mokroi
какая то реклама пошла без огонька, без задоринки... и без ума((((
эхххх :s_1:

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Митя Шмакин
Митя, здраствуй, а теперь я задам тебе один вопрос... какая логика работы котла Baxi slim при нагреве ГВС?
и второй... ты этот котел хотя бы издалека видел?

Митя Шмакин » 04 апр 2017, 14:09

При извлечении датчика бойлера из гильзы, котел греет по котловому датчику, нормально до +65.

mokroi » 03 апр 2017, 17:43

Мое мнение конечно не всегда может отражать правильное решение вашей проблемы ноя вижу две проблемы при решении которых у вас должно все получиться.
1) Настроить приоритет включения насоса ГВС автоматикой либо магнитным реле и термостатом бойлера.
2) Попробовать перенести датчик температуры котла на гидрострелку , у многих производителей на гидрострелке для этого предназначен даже вход под погружную гильзу.И тогда ваш котел видит точную температуру теплоносителя поступающего посли гидрострелки в распределительный коеоллектор.
Я сам пользуюсь гидрострелками Hidromix и качество хорошое и хитрый сепаратор воздуха и шламоотделитель и есть выхода под датчик NTC котла

Изображение

bolderevav » 10 мар 2017, 23:13

Столкнулся с аналогичной ситуацией. Baxi slim 1.3 in + гидрострелка совмещенная с коллектором "Гидрус" , стоит насос от котла на гидрострелку-коллектор и три насоса на три контура стоят на гидрострелке-коллекторе 1 шт- ГВС, 2 шт- Отопление (разумеется все насосы через модульное реле).Скажу сразу я не профессионал, я являюсь хозяином и всю электрическую цепь собирал сам в виду отсутствия нормальных спецов в моем городе). ТК идет ремонт то частых отключений света не избежать. Запускаю котел, ухожу, через 2 часа приезжаю 80, горит ГВС, котел не работает и так пару дней. На третий день решил разобраться, проверил правильность подключения и датчик ГВС, попробывал ручку ГВС установить на ноль но через час -два после отключения от сети получал тоже самое. И появилась мысль как оказалось в дальнейшем довольно не плохая- все насосы стояли на максимуме, и я подумал а что, если насос между котлом и гидрострелкой не дает насосу ГВС нормально забирать теплоноситель, хотя они по мощности одинаковые но гидравлическое сопротивление в контуре ГВС все-таки больше. При такой схеме насос между котлом и гидрострелкой оказывался в более выигрышном положении и качает в основном через сепаратор в стрелке по малому кругу(между котлом и гидрострелкой), не позволяя другому насосу нормально работать, а в это время котел работает по датчику бойлера, а датчик ничего или мало получает тепла и говорит давай, давай еще, котел дает, дает и перегревается, тем более если котел запускает режим "антилегионелла" В итоге-уменьшил скорость насоса (который от котла на гидрострелку), и о чудо, 2 недели без проблем. Может кому поможет.

товарищь Бендер » 31 янв 2017, 12:32

Лично я ошибку не видел. И аварийного состояния тоже...Номера там нет, ибо Слим просто ...слим, в базовой конфигурации с контрольными лампочками.
С циркуляцией всё Ок. Котловой насос работает на стрелку постоянно принудительно...грязевик осмотрен. Более того-клиент сгоряча махнул насос на новый. Там всё ровно. Регулятор отопления стоит в комфортном режиме. При нагреве до 59 (мои замеры) отключилась горелка и по инерции котел убежал до 73-х ( насосы контуров выключил специально, чтобы проверить версию с инерционным перегревом (насос на стрелку работал при этом))

Щас пытаюсь понять, что означает фраза в инструкции-
ИзображениеИзображение
Что значит-отключить приоритет? Какой смысл зашифрован в этом пункте? Допустим-приоритет отключен. Котел работает ТОЛЬКО на отопление в этом случае или как? Ну и при случае-подогреет бойлер , если тот змерз..так, штоле? Причем-судя по тому, что приоритет отключен, а котел (допустим) работает непрерывно на отопление, то бойлеру не светит никакой подогрев, будь он трижды замерзший?

Ну и вишенка на торте-ГВС никогда не включит антилегионеллу, ибо регулятор гвс в крайнем левом положении может активировать только антизамерзание.
Лично я так интерпретирую этот пункт инструкции. У кого нить есть другие версии?
Кстате-антизамерзание бойлера-до скольки градусов должно нагреть его?

oleg.dmitrievic » 30 янв 2017, 23:48

товарищь Бендер писал(а):Напоминаю-датчик ГВС отключен (штекером) и моргает индикатор обрыва датчика на панели котла.
WTF я вас спрашиваю и как с этим бороца?
а там точно с протоком через котел все в норме?

Re:

РоманМ » 30 янв 2017, 23:17

товарищь Бендер писал(а):Ку!
До меня дошли слухи, что клиент опять котел в перегрев загнал!!!!
Напоминаю-датчик ГВС отключен (штекером) и моргает индикатор обрыва датчика на панели котла.
WTF я вас спрашиваю и как с этим бороца?
Ну как бороться я писал, котельную закрыть к ебе.. хн..напрочь!!! Ты лично ошибку видел?? Конкретную за номером каким??

товарищь Бендер » 30 янв 2017, 23:01

Ку!
До меня дошли слухи, что клиент опять котел в перегрев загнал!!!!
Напоминаю-датчик ГВС отключен (штекером) и моргает индикатор обрыва датчика на панели котла.
WTF я вас спрашиваю и как с этим бороца?

Re:

Джордано » 28 янв 2017, 23:53

РоманМ писал(а):а с чего вы взяли что на луне есть такой режим???
а если это луна 3, так прежде чем ее ловить, легионеллу, ее б надоть включить)))) (f21)...
Луна дуатек, все включено. :)

РоманМ » 28 янв 2017, 22:46

Джордано писал(а):ГВС работает логично и стабильни (Бакси-луна). Легионелу ни разу не поймал. Один раз пытался возбудить - дрочил-дрочил.... ничего. Плюнул и пошел к женке. Алгоритм нигде не описан (но и не обкакан)
а с чего вы взяли что на луне есть такой режим???
а если это луна 3, так прежде чем ее ловить, легионеллу, ее б надоть включить)))) (f21)...

Джордано » 28 янв 2017, 00:23

ГВС работает логично и стабильни (Бакси-луна). Легионелу ни разу не поймал. Один раз пытался возбудить - дрочил-дрочил.... ничего. Плюнул и пошел к женке. Алгоритм нигде не описан (но и не обкакан).

Re:

товарищь Бендер » 27 янв 2017, 16:08

РоманМ писал(а):бакси это что! это ерунда!! я тут давеча на протерме гепарде гидроузел менял.... :dash:
вот их мать славянскую вспоминал... и папу немецкого(((
Вот вам в помощь)
ИзображениеИзображение

РоманМ » 27 янв 2017, 16:03

бакси это что! это ерунда!! я тут давеча на протерме гепарде гидроузел менял.... :dash:
вот их мать славянскую вспоминал... и папу немецкого(((

товарищь Бендер » 27 янв 2017, 15:58

Ничто не предвещало неприятностей...ну вот никаких признаков...ни малейших
И ничего и не произошло!! Клиент, правда, показал мне фотку котла в режиме ГВС-типо успел сфотать момент косяка. Но при мне ничего не происходило. Да и ему нет смысла врать. Прошлый сезон котел отработал без вопросов, абсолютно в такой же конфигурации....а тут вдруг приспичило ему легионелу вскипятить?! Хрень какая-то (привет бакси :-/ )

РоманМ » 27 янв 2017, 15:38

товарищь Бендер писал(а):Клиент настырный попался. Всё ждал, когда котел перегреваца начнет.. Вот вот...ща ща..ща три лампочки зажгутся и загудит. И три, и четыре, и вся гирлянда загоралась. а котлу пофих. А давай еще подождем? А еще? Блин...три часа меня морозил . У меня уж сомнения закрались-а не придумал ли чувак свою проблему.
ииииии?

товарищь Бендер » 27 янв 2017, 15:37

лаадно..проехали)

Клиент настырный попался. Всё ждал, когда котел перегреваца начнет.. Вот вот...ща ща..ща три лампочки зажгутся и загудит. И три, и четыре, и вся гирлянда загоралась. а котлу пофих. А давай еще подождем? А еще? Блин...три часа меня морозил . У меня уж сомнения закрались-а не придумал ли чувак свою проблему.

РоманМ » 27 янв 2017, 15:17

ну так и резистор на место не поставил....
думай башка шапку куплю)))) :mujik:

товарищь Бендер » 27 янв 2017, 15:12

Ну..эта...снял перемычку-типо нет запроса (даже от программатора) И фигли он включился тогда? :DONT_KNOW: