Два котла , бойлер и каскадное управление

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Два котла , бойлер и каскадное управление

Re: Два котла , бойлер и каскадное управление

@lex » 03 май 2016, 01:09

Ksi69, зачем выдумывать, когда в каталоге есть схемы?

ksi69 » 03 май 2016, 01:01

oleg21au6 писал(а): их зачем???..достаточно одного каскадного ICM и одного FW200-го....ну и наружной FA(но он в комплект FW200 должен входить)...ну и дальше в зависимости от хотелок по системе отопления добираем ММ100 и FR100. Ну уж если совсем сэкономить то можно и без каскада обойтись -один котел поставить на отопление второй только на бойлер....дешево и сердито...
Я считал что на каждый котел нужен ФБ200. Был бы котел мощнее можно было бы один на отоплении второй на гвс, но объем большой и боюсь одного котла не хватит на тепло. В Томске у меня за каскадник см400 440 евриков запросили, это почти стоимость самого котла.

oleg.dmitrievic » 03 май 2016, 00:40

ну пусть один этаж сделает летним, и откажется от каскада. ценничек его начнет радовать. Остальное незнаю.
Потому как упростить по цене вы схемку без последствий не сможете. ну если только не уверен что там два уличных датчика нужно будет ну и модули не совсем те. Ну или вообще без всего их вешайте и пусть ручками их крутит

oleg21au6 » 03 май 2016, 00:38

ksi69 писал(а):то 2 блока ФБ200 в котлы, два уличных датчика температуры,
два то их зачем???..достаточно одного каскадного ICM и одного FW200-го....ну и наружной FA(но он в комплект FW200 должен входить)...ну и дальше в зависимости от хотелок по системе отопления добираем ММ100 и FR100. Ну уж если совсем сэкономить то можно и без каскада обойтись -один котел поставить на отопление второй только на бойлер....дешево и сердито...;)

Два котла , бойлер и каскадное управление

ksi69 » 03 май 2016, 00:04

Есть два котла Бош GAS7000, одноконтурники. Котлы по 35 кВт. Дом 350 квадратов. Надо собрать схему так чтоб и грело и ГВС был и по возможности реализовать каскадное управление. Если делать все правильно то 2 блока ФБ200 в котлы, два уличных датчика температуры, Ф100 (если память не изменяет) в помещение. Только вот ценничек не детский получается.
Вопросик, если все же все енто закупить то, можно ли настроить так чтоб один основной котел работал всегда, а тот что на подхвате, в то время когда не требуется его работа, грел ГВС????????????
Может кто подскажет схемку подешевле на управление котлами.
Заказчик купил себе два голых котла , а когда узнал сколько доп оборудование стоит - совсем не обрадывался.

Вернуться к началу