РоманМ » 18 сен 2016, 23:31

dimachck писал(а):Спасибо за ответы, попробую снять манометр, если не получится, вызову АСЦ
воду слить не забудь)))) и манометр подсоединен справа от насоса на зажим, что бы добраться надо снять боковую крышку, удачи)))

Re: Vaillant TurboTEC Plus 242 3-5 не работает манометр

dimachck » 18 сен 2016, 23:28

Спасибо за ответы, попробую снять манометр, если не получится, вызову АСЦ.

РоманМ » 18 сен 2016, 23:08

dimachck писал(а):После переноса котла на новое место перестал показывать манометр давление в системе отопления(даже при работе/нагреве) , электронный при запуске показывает. Подскажите варианты диагностики/решения проблемы.
лучше конечно вызвать мастера, ну а если руки прямые то можно снять манометр и посмотреть:
1. могла попасть грязь в капиллярную трубку - берем и аккуратно ее оттуда удаляем))
2. могла соскочить стрелка с трубки внутри манометра - тут я бы сначала купил новый а потом лез)))

Vaillant Group Rus » 18 сен 2016, 21:10

Добрый вечер.

Вероятно в капилляр (трубочку) манометр забилась грязь при сливе воды.

Решение № 1, если котёл на гарантий: Вызвать АСЦ ВАйллант для диагностики проблемы и если случай гарантийный, то заменить манометр по гарантий.

Решение № 2, если котёл не на гарантий: Заменить манометр на новый силами АСЦ Вайллант на платной основе с постановкой запчасти на гарантию 6 месяцев.

Решение № 3, если котёл не на гарантий: Пользоваться электронными показаниями давления теплоносителя на дисплее котла (нажатием кнопки "-").

Vaillant TurboTEC Plus 242 3-5 не работает манометр

dimachck » 18 сен 2016, 16:19

После переноса котла на новое место перестал показывать манометр давление в системе отопления(даже при работе/нагреве) , электронный при запуске показывает. Подскажите варианты диагностики/решения проблемы.