Vaillant turbo TEC plus VUW 322/3-3 проблема с ГВС

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vaillant turbo TEC plus VUW 322/3-3 проблема с ГВС

РоманМ » 26 янв 2017, 19:44

Уахаха!!! Так че ж ты сюды пишешь, а не правильных официалов вызываешь, которые тебе все меняли и чистили, а???
С 14-го года... Жэсть...
Проблема друг, в том что ты инфу то зажал, а по неполной картинке много не подскажешь!!! Например, а какая у тебя вода? А расход? А как себя котел ведёт при нагреве гвс?? Ну ты ж у нас молодец, гордый! Ну гордись дальше... Вопросов то куча...

игорь51 » 26 янв 2017, 18:37

Роман,не знаешь что это такое не лезь.Твои комментарии никому(кто хоть чуть-чуть разбирается)не нужны.
сервиссмены все это и меняли и мыли,кстати из официального сервисного центра.
Спасибо представителю Вайлент,подтвердил мои предположения.
Готов выслушать остальные мнения.

РоманМ » 25 янв 2017, 23:24

А кто я извиняюсь плату менял?

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Что есть "проходник", " приоритетный"??
Тут больше вопросов к плате, трехходовому или насосу... Сервисник нужен))

Vaillant Group Rus » 25 янв 2017, 21:13

Добрый вечер.
игорь51 писал(а):Что только ни делал:
-заменил проходник;
-заменил газовый клапан;
-заменил приоритетный;
-промыл вторичный т/о;
все без толку.
игорь51 писал(а):Ребята,подскажите,что делать.
Обратиться в официальный сервисный центр Вайллант. Они решать вашу проблему.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
игорь51 писал(а): горячая вода (если работает отопление) начала идти с перебоями :первые секунд 30 горячая,потом остывает до холодной и через полминуты - еле теплая.
По симптомам это грязь или накипь во вторичном теплообменнике со стороны отопления. Но лучше доверить окончательный вердикт специалистам АСЦ Вайллант.

Vaillant turbo TEC plus VUW 322/3-3 проблема с ГВС

игорь51 » 25 янв 2017, 21:05

Покупал котел в 2012 году,работал изумительно,просто не мог нарадоваться.
Но летом 2014 в газовую трубу попала молния.После этого у меня начались танцы с бубном.Сначала заменил плату,котел включился,но горячая вода (если работает отопление) начала идти с перебоями :первые секунд 30 горячая,потом остывает до холодной и через полминуты - еле теплая.
Что только ни делал:
-заменил проходник;
-заменил газовый клапан;
-заменил приоритетный;
-промыл вторичный т/о;
все без толку.
Сам вторичный т/о при разборе воды левая сторона холодная и не греется,а правая-горячая градусов 60.
Ребята,подскажите,что делать.

Вернуться к началу