turboTEC pro VUW INT 242/3-3 - кран подпитки

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: turboTEC pro VUW INT 242/3-3 - кран подпитки

РоманМ » 03 ноя 2017, 13:22

LEhAN
Хех))))

Re:

LEhAN » 03 ноя 2017, 02:51

РоманМ писал(а):вам же сказали, впаяйте или еще как соедините вход холодной воды и трубу ОВ под котлом, туда поставьте обычный кран и будет вам щясте!!! А вот по фотке видно что сифонит не сам кран а соединение крана и муфты)) :to_clue:
Да так и сделал. Цена вопроса - 300 р. Действительно, зачем кормить этих обнаглевших жирных котов зайцев.

РоманМ » 19 апр 2017, 10:45

вам же сказали, впаяйте или еще как соедините вход холодной воды и трубу ОВ под котлом, туда поставьте обычный кран и будет вам щясте!!! А вот по фотке видно что сифонит не сам кран а соединение крана и муфты)) :to_clue:

Vaillant Group Rus » 17 апр 2017, 13:28

LEhAN писал(а):кран захряс только на 8-й год эксплуатации, до этого нормально проворачивался
По вашей логике если что то работало целых 8 лет, то дальше оно уже должно работать бесконечно?

LEhAN » 17 апр 2017, 10:48

Уважаемый Vaillant Group Rus, кран захряс только на 8-й год эксплуатации, до этого нормально проворачивался. Про вертушок я и раньше от многих слышал, могу даже ссылки на форумах найти, лечилось постоянным подтягиванием винта отвёрткой, т.е. это совсем не от жёсткости воды. Даже Вы признаёте это за гарантийный случай - значит уже неоднократно с этим сталкивались.
Теперь по цене - у нас в Туле он стОит 1800, и то под заказ. А стоимость обычного шарового хорошего крана не больше 300 р, и фитингов не больше. За 1050 я бы взял, укажите пжлст где, но опять - какова гарантия будет на новую запчасть?

Vaillant Group Rus » 16 апр 2017, 21:43

LEhAN писал(а):Захряс кран подпитки, с трудом проворачивается пассатижами
Скорее всего у вас плохое (много солей жёсткости) качество ХВС, что чаще всего приводит к такому результату.
LEhAN писал(а):пластиковый вертушок провернулся в первый же год эксплуатации)
Этот случай специалистами АСЦ Вайллант признаётся гарантийным и ручка меняется по гарантии. Но причина проворота пластиковой ручки исходит из моего первого предложения.
LEhAN писал(а): Менять его не хочу - дорогой
Если я не ошибаюсь она (в комплекте идёт сам кран, сальник и пластиковая ручка) стоит в районе 1050 рублей по сегодняшнему курсу. Неужели альтернатива, которую вы описываете, будет дешевле?
LEhAN писал(а):И что это за кран накручен на вводном патрубке
Это сервисный кран с несколькими функциями: запорный кран, регулятор для выставления заданного расхода ГВС, сгон.

cineman » 16 апр 2017, 20:36

Существует картридж для умягчения воды размером 10". Стоит организовать подпитку через фильтр с таким катриджем.

Honda » 16 апр 2017, 20:27

Нужно кран ставить на байпас между водопроводом и отоплением.

LEhAN » 16 апр 2017, 20:15

Нет, что-то не то. На данный момент котёл подключен напрямую к водопроводу, и поставив и открыв кран перед котлом при перекрытом кране подпитки ничего не изменится.

Honda » 16 апр 2017, 15:33

LEhAN писал(а):если поставить обычный шаровый кран перед котлом (оставив при этом кран подпитки в открытом положении) и таким образом осуществлять подпитку котла при необходимости - нормальный это вариант?
Вариант нормальный. При этом кран подпитки в котле нужно ЗАКРЫТЬ, т.к. он стоит на байпасе между ХВС и отоплением.
LEhAN писал(а):что это за кран накручен на вводном патрубке с пробкой под шестигранник (в центре фото) - типа грязевик какой?
Это запорный кран котла.

turboTEC pro VUW INT 242/3-3 - кран подпитки

LEhAN » 16 апр 2017, 12:12

Захряс кран подпитки, с трудом проворачивается пассатижами (пластиковый вертушок провернулся в первый же год эксплуатации). Менять его не хочу - дорогой, да и вертушок этот дурацкий, отсюда вопрос - если поставить обычный шаровый кран перед котлом (оставив при этом кран подпитки в открытом положении) и таким образом осуществлять подпитку котла при необходимости - нормальный это вариант?
И что это за кран накручен на вводном патрубке с пробкой под шестигранник (в центре фото) - типа грязевик какой?
PICT3989.JPG

Вернуться к началу